подскажите плиз нормативы/требования к креплению силовых кабелей на вертикальных трассах. Знаю, что крепят металлическими хомутами, а где требуется не могу найти. Разрешается ли использовать как крепеж пластиковые стяжки как это часто делают монтажники ? ибо слова-словами, а иногда требуется предоставить доказательства "как нужно".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andersen, для прокладки вертикальных трасс лучше использовать кабельросты (лестничные лотки)

Offline Andersen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабельросты и предусмотрены, вопрос о крепеже кабеля к кабельросту. У меня монтажники поприкручивали силовые кабели от 5х35 до 5х90, которые идут к этажным щитам, на пластиковые стяжки. Хочу понять, разрешается или нет и как правильно согласно нормам.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andersen, для крепления идут скобы

Offline Andersen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня монтажники поприкручивали силовые кабели на пластиковые стяжки. Хочу понять, разрешается или нет и как правильно согласно нормам.
я предусматриваю скобы с зажимами, но по факту так не делают, говорят, что "так пойдет".  Где написано как нужно крепить вертикальные кабельные трассы ?  просто слова без подтверждений как ответ не рассматриваются.  нужны, так сказать доказательства, которые я найти не могу (

oipop

  • Гість
п. 3.47 СНиП 3.05.06-85. Но, все эти крепления должны быть отражены в рабочих чертежах проекта. Применение пластиковой стяжки, тоже имеет право на применение, т.к. свою функцию выполняет, за исключением трассы с Е90, при пожаре просто сгорят и вся трасса обрушится.

Offline Andersen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
oipop спасибо.
п. 3.47 СНиП 3.05.06-85 - 3.47. При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:

в данном случае прокладка не в трубах. Нашел вот такой пункт:
3.61. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.

конкретики по крепежу опять нету (. меня вот смущают пластиковые крепежи, которые применяются к кабелям большого сечения. Не порвутся ли со временем стяжки??? пластик имеет свойство тянуться.

а где-то может еще че-то пишут ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andersen, нужно соотнести вес кабеля и прочность стяжек

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите плиз нормативы/требования к креплению силовых кабелей на вертикальных трассах

ВСН 180-84
[/b]
7. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ОСНОВАНИЯМ

7.1. Провода и кабели следует прокладывать непосредственно по поверхности стен или на полосах, лентах и струнах.
7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
7.3. Провода и кабели, прокладываемые непосредственно по основаниям, должны быть закреплены у проходов и вводов в коробки, аппараты и т.п. на расстоянии 50-100 мм от края коробки, от прохода и т.д. и на изгибах с обеих сторон на расстоянии 10-15 мм от начала изгиба.
7.4. Защитные конструкции (например, трубы, кожухи, уголки) проходов проводов и кабелей через перекрытия должны выступать из перекрытий на высоту не менее 1,5 м от уровня пола, а из потолка нижнего этажа - за края отверстия. В электротехнических помещениях допускается не делать такую защиту проводов и кабелей.
7.5. При прокладке проводов и кабелей непосредственно по основаниям должны применяться следующие крепления:
а) скобы металлические с одной или двумя лапками, которые крепятся болтами, винтами, шурупами (К142-К145, К252-К254, К729-К740) или пристрелкой (К146п-К148п) (рис.51, а).
При горизонтальной прокладке одиночных проводов или кабелей должны применяться скобы с одной лапкой, которая располагается ниже провода или кабеля.
Скобы с двумя лапками должны применяться при прокладке: вертикальной по стенам, по потолкам, пучков проводов или кабелей, а также на углах и у вводов.
Скобы на поворотах устанавливаются перпендикулярно осевой линии провода, кабеля или пучка;
б) скобки пластмассовые У641, У642 для крепления плоских проводов и кабелей сечением до 6 мм2, которые рекомендуется закреплять дюбелями (рис.51, б);
в) полоски-пряжки К395-К398 для крепления одиночных проводов или пучков к опорным конструкциям;
г) полоски К404, К405 с пряжкой К407 для крепления одиночных проводов или пакетов к опорным конструкциям (рис.51, в).
Полоска может быть приварена к стальным конструкциям точечной сваркой;
д) закрепы-кнопки Л111 для крепления плоских проводов АППВ и ППВ на кнопку закрепа;
е) закрепы-пряжки Л112 для крепления проводов и кабелей при помощи полосок, лент и т.п
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andersen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, спасибо  :thumbsup: !!! то, что нужно уря  :)
проверил на предмет актуальности, пишут, что в реестре 2008 года числился как актуальный, можно юзать.
http://epicentre.com.ua/vsn/doc7131.htm

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кабельростах вертикальные участки у нас делают так:
Это крепеж к С-образной рейке от ОБО Беттерманна...аналогов навалом у Бакса,у Вергокана и многих других.
Скачайте каталог VBS от Беттерманна и найдите раздел прижимных скоб BBS ... Картинку лучше посмотреть тут: http://catalog1.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_2918&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=VBS (имейте ввиду,что это только один из ооооочень многих вариантов прижимных скоб!)