Где ставим ВООЗ над дверью в самом помещении что бы было видно из окна, или над дверью в коридоре?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #1 : 25 Жовтень 2012, 15:04:09 »
Вооз (ивр. בעז‎, Боаз) — прадед царя Давида, герой книги Руфь ?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #2 : 25 Жовтень 2012, 15:09:44 »
Опечатка вышла. ВООС (выносное устройство оптической сигнализации)

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #3 : 25 Жовтень 2012, 15:14:41 »
Обычно ставили ВУОС под извещателем на потолке (я так понимаю речь идет о извещателях за подвесным потолком)

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #4 : 25 Жовтень 2012, 15:23:36 »
ДСТУ CEN/TS 54-14-2009
п. А-6.3.2 Зони пожежної сигналізації:
b) якщо зона охоплює більше ніж 5 приміщень, то адреса кімнати повинна відображатися на ППКП, або має бути встановлений над дверима виносний пристрій оптичної сигналізації для індикації кімнати, в якій спроцював пожежний сповіщувач.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #5 : 29 Жовтень 2012, 07:59:53 »
Это, понятно, что если в зоне больше 5 помещений ставим ВУОС. А как правильно разделить на зоны. Если у меня столовая много проходных комнат, есть такие которые в коридор не выходят. Есть выход в четыре направления, как в сказке прямо пойдешь, в коридор попадешь, направо налево пойдешь в обеденный зал попадешь и т.д.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #6 : 29 Жовтень 2012, 08:14:08 »
Хотела поделить на две зоны:
1- обеденные залы (5 помещений ВУОС не нужен)
2 - все что осталось, не получается, бред какой-то, от одного извещателя несколько ВУОС.
Посмотрите, может есть у кого какие мысли.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #7 : 29 Жовтень 2012, 08:47:16 »
Посмотрите, может есть у кого какие мысли.
Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #8 : 29 Жовтень 2012, 09:10:51 »
А как правильно разделить на зоны.
На зоны нужно делить так, чтоб охрана имела возможность за минимально короткое время осмотреть помещения зоны и определить, где горит.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #9 : 29 Жовтень 2012, 09:56:30 »
"Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов". Что это даст. В зоне может быть не один шлейф. На счет прибора, его здесь и ставить негде. Прибор ставлю один на спальный корпус и столовую в спальном. Расстояние где-то метров 12 между корпусами.


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #10 : 29 Жовтень 2012, 09:58:59 »
Елена.Ш, отдайте профи.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #11 : 29 Жовтень 2012, 10:13:19 »
В зоне может быть не один шлейф.
А зачем Вам такое понятие "зона"? На б/а приборе?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #12 : 29 Жовтень 2012, 10:46:11 »
На счет прибора, его здесь и ставить негде.
Прибор без проблем можно установить в комнату персонала! А
Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов.
позволит Вам организовать зоны с количеством помещений не более пяти!

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #13 : 29 Жовтень 2012, 11:06:49 »
Комната персона площадью 8 кв.м. Но ДБН нужно не менее 15 кв.м.

Offline Slavko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Где необходимо размещать ВУОС?
« Reply #14 : 29 Жовтень 2012, 11:27:50 »
Не упирайтесь в эти 15 м