Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #15 : 08 Березень 2018, 12:15:25 »
огда да...здесь можно гулять около транса свободно.
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #16 : 08 Березень 2018, 13:09:37 »
Ни фига. КТП должна быть в "клетке" высотой не менее 2-х метров.
Бригадир, не всегда, сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху, рядом с технологическим оборудованием. Если КТП находится в отдельном помещении, то зачем еще и сеткой ограждать?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #17 : 08 Березень 2018, 18:23:31 »
сетка должна быть если КТП находится прямо в цеху
На фото вроде так и есть.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #18 : 08 Березень 2018, 18:37:10 »
Из гипсокартона противопожарные перегородки можно делать. Я огнестойкий заложу, чтоб меньше вопросов было
Огнестойкий не равно негорючий.

ДБН В.2.5-23-2010 (хоть и не для промышленных предприятий, но сориентироваться можно)
Вбудовані ТП, КТП, ЗРП повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.
1-й тип согласно ДБН В.1.1-7 это ЕІ60.

У вас конечно гипсокартон будет не перегородка и не перекрытие....
Лучше с пожарниками проконсультироваться
« Останнє редагування: 08 Березень 2018, 18:57:01 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя отделка в ТП
« Reply #19 : 08 Березень 2018, 18:52:37 »
Огнестойкий не равно негорючий
У нас строители, обшивают гипсокартоном металлические стены, колоны, балки, и тем самым повышают степень огнестойкости с ІІІа до ІІ...

И это по металлическому каркасу. А если обшить гипсокартоном кирпичные стены, то не думаю, что это как то повлияет на ЕІ
« Останнє редагування: 08 Березень 2018, 19:20:37 від CC19 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю