Автор Тема: Какое расстояние от КТП с ТМ-630 кВА до бетонного забора с навесом?  (Прочитано 5177 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое расстояние от КТП с ТМ-630 кВА до бетонного забора с навесом? Спасибо
« Останнє редагування: 08 Травень 2012, 09:50:00 від Dmitrik »

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а забор чей ? если чужой, то необходимо учесть ДБН В.2.5-16-99 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
2.3 Відстань захисту Р дорівнює:
б) 2,0 м для трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, які не мають зовнішньої огорожі.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, не забувайте про охоронну зону - 3м від огорожі або споруди.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. А забор с навесом считается "будівлей"? Как тогда определять расстояние от КТП с масляным трансом до здания?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
забор с навесом
це споруда.

ЗИ. Якщо говориться про охоронну зону ТП, то мається на увазі 3м від стіни ЗТП, або споруди самої ТП, чи огорожі ТП до будь-яких інших об"єктів.

З проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил охорони електричних мереж»:
за периметром трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих  установок - на відстані 3 метри від огорожі, краю фундамента неогороженої споруди  або стояків щоглової підстанції
« Останнє редагування: 08 Травень 2012, 12:27:30 від sashkomtm »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где посмотреть расстояние от КТП до здания?
« Останнє редагування: 08 Травень 2012, 12:33:56 від Dmitrik »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про охранные зоны тут. ДБН 360-92.
Конкретнее увы не помню, рыться надо. Может кто из коллег вспомнит.
А цифра - 10 метров до глухой стены и 15 метров до окна - так вроде бы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
цифра - 10 метров до глухой стены и 15 метров до окна - так вроде бы
Приблизно так , але це стосується лише для житлових і громадських будівель .
ДБН 360-92 . 8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общест¬венных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответ¬ственно не менее 25 м и 15м.

где посмотреть расстояние от КТП до здания?
ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВ)? beer

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВ
Я зрозумів що вказана ступінь вогнстійкості стосується ДЕС .
Якщо ступінь вогнестійкості КТП не нижче III - 10 м
При ступені вогнестійкості КТП нижче III (IIIa, ІІІб, IV, IVa, V ) - 15 м
ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Коллеги, вот такой случай. КТП с ТМ-1600 кВА, стоит одной стенкой "вплотную" к производственному помещению. Чувствую, что-то не так...   Или все таки может так быть????

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТП с ТМ-1600 кВА, стоит одной стенкой "вплотную" к производственному помещению
Це прибудована КТП .
п. 4.2.65 ПУЕ
Цей пункт стосується на відкриту установку трансформаторів та відкриті КТП .
Якщо КТП розташована в приміщенні (прибудована) це уже п. 4.2.70 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВ
Я зрозумів що вказана ступінь вогнстійкості стосується ДЕС .
Якщо ступінь вогнестійкості КТП не нижче III - 10 м
При ступені вогнестійкості КТП нижче III (IIIa, ІІІб, IV, IVa, V ) - 15 м
ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
В ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1 нормируются противопожарные разрывы между зданиями различного назначения.   К какому типу зданий (жилые, общественные, вспомогательные здания промышленных предприятий) оговореных в таблице 3.1 Вы относите КТП?
По Вашему получается,  КТП можно поставить вплотную к стене здания ( 4.2.70 ), а на расстоянии 5см.  уже нельзя? В чем глубокий смысл?
« Останнє редагування: 22 Листопад 2012, 19:57:04 від shtuch1 »

 