Доброго всем времени суток.

Выполняю проект по реконструкции РП-10 кВ. В частности 4й секции шин. В ТЗ есть пункт:
-разработать схему электромагнитной блокировки всех коммутационных аппаратов, включая разъединители.

Как организовать данное требование?
Буду благодарен за любую помощь
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо рыть старые альбомы по ячейкам, например по КСО-272. Речь, я так понимаю, идет о том, чтобы организовать блокировки между разъединителями на вводах и секционном, потому что между ножами разъединителей и заземляющими ножами в ячейках блокировки механические.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, первое что Вам необходимо, это определить какие коммутационные аппараты при каких условиях можно переключать.

Например:

1. Разъединителем нельзя оперировать если выключатель включен. В этом случае через БК выключателя заводится разрешающий сигнал на электромагнитную блокировку разъединителя. Выглядит это как +ШУ>БК>ЭМБ>-ШУ. Электромагнитная блокировка может быть как старого образца

http://www.elec.ru/market/ZB-1-Zamok-elektromagnitnoj-blokirovki-14938554860.html

так и нового (ссылку не дам) видел разные от запирания окошек привода куда вставляется ключ до линейного актуатора, тут уж у кого фантазия какая.



2. Нельзя оперировать (в частности включать выключатель) если разъединитель отключен или включены ЗН или и то и другое, или нельзя даже тележку вкатить. Здесь наоборот разрешение на включение выключателя дает концевой выключатель положения разъединителя или ЗН или у кого какая фантазия.

В общем условия блокировки лучше обговорить с заказчиком. А схемы там совсем не сложные.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2012, 02:01:47 від cherkas »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Еще к вышенаписанному cherkas, нужно понять, питание электромагнитов какое и откуда его брать. В недавнем проекте кроме блокировок СР и разъединителями на вводах, потребовалась блокировка на главных ножах ТН.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 + поищи на форуме, как то данная тема поднималась, и помню даже схема присутствовала.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня есть вот такая

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю