Прошу проверить алгоритм расчета стрел провеса СИП.
Существующие опоры на расстоянии 30м, сип 4*50. Район по ветру - 2, по гололеду - 3.
Расчет проводил след. образом:
1) Рассчитал ветровые и гололедные нагрузки по ПУЭ: Gmp, Pm, Qm
2) Удельные нагрузки на провода: Гамма1 - 7
3) Определил значение трех критических прогонов l1, l2, l3.
4) Исходя из соотношения критических прогонов выбрал начальные условия для уравнения состояния провода.
5) Из уравнения состояния провода нахожу напряжения в проводе Сигма при Гамма = Гамма1 для температур от -40 до +40.
6) По найденным напряжениям нахожу величины монтажных стрел провеса проводов на опорах f=(l^2*Гамма1)/8Сигма
Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.
Примечание
В расчете в качестве нагрузки принималась Гамма1, т.к. ищется стрела провеса для монтажа.