Автор Тема: Проверьте расчет стрел провеса СИП  (Прочитано 6621 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу проверить алгоритм расчета стрел провеса СИП.

Существующие опоры на расстоянии 30м, сип 4*50. Район по ветру - 2, по гололеду - 3.

Расчет проводил след. образом:

1) Рассчитал ветровые и гололедные нагрузки по ПУЭ: Gmp, Pm, Qm
2) Удельные нагрузки на провода: Гамма1 - 7
3) Определил значение трех критических прогонов l1, l2, l3.
4) Исходя из соотношения критических прогонов выбрал начальные условия для уравнения состояния провода.
5) Из уравнения состояния провода нахожу напряжения в проводе Сигма при Гамма = Гамма1 для температур от -40 до +40.
6) По найденным напряжениям нахожу величины монтажных стрел провеса проводов на опорах f=(l^2*Гамма1)/8Сигма

Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.

Примечание
В расчете в качестве нагрузки принималась Гамма1, т.к. ищется стрела провеса для монтажа.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.
розрахунок не перевіряю, але можу впевнено сказати, що не може бути стріла 2-7см при прогоні 30м.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розрахунок не перевіряю, але можу впевнено сказати, що не може бути стріла 2-7см при прогоні 30м.
Почему?
Я в Киеве начал присматриваться - очень часто СИП висит вообще без провисания при расстоянии 20-30м.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да и стараться смысла нет
Я тоже сомневаюсь, что кто-то будет 2 сантиметра замерять :). Но в проекте Киевэнерго требует...

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуют расчет стрел провеса.

Монтажем не занимался, просто замечал по городу как висит СИП - где со стрелой определенной, а где - без.

Всмысле зачем? Стрела провеса зачем?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет же.
2см - это не стрела провиса.
Зачем тянуть провода до безумия?
Согласен, 2 см - это без провиса. Тут показывая в проекте эти 2 см я формально выполняю требования киевэнерго.
А монтажники уже будут думать, примут у них работу районные сети или нет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю