Автор Тема: Проверьте расчет стрел провеса СИП  (Прочитано 6607 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу проверить алгоритм расчета стрел провеса СИП.

Существующие опоры на расстоянии 30м, сип 4*50. Район по ветру - 2, по гололеду - 3.

Расчет проводил след. образом:

1) Рассчитал ветровые и гололедные нагрузки по ПУЭ: Gmp, Pm, Qm
2) Удельные нагрузки на провода: Гамма1 - 7
3) Определил значение трех критических прогонов l1, l2, l3.
4) Исходя из соотношения критических прогонов выбрал начальные условия для уравнения состояния провода.
5) Из уравнения состояния провода нахожу напряжения в проводе Сигма при Гамма = Гамма1 для температур от -40 до +40.
6) По найденным напряжениям нахожу величины монтажных стрел провеса проводов на опорах f=(l^2*Гамма1)/8Сигма

Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.

Примечание
В расчете в качестве нагрузки принималась Гамма1, т.к. ищется стрела провеса для монтажа.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значения монтажных стрел провеса получились в диапазоне от 0,02м до 0,07м.
розрахунок не перевіряю, але можу впевнено сказати, що не може бути стріла 2-7см при прогоні 30м.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
розрахунок не перевіряю, але можу впевнено сказати, що не може бути стріла 2-7см при прогоні 30м.
Почему?
Я в Киеве начал присматриваться - очень часто СИП висит вообще без провисания при расстоянии 20-30м.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да и стараться смысла нет
Я тоже сомневаюсь, что кто-то будет 2 сантиметра замерять :). Но в проекте Киевэнерго требует...

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуют расчет стрел провеса.

Монтажем не занимался, просто замечал по городу как висит СИП - где со стрелой определенной, а где - без.

Всмысле зачем? Стрела провеса зачем?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет же.
2см - это не стрела провиса.
Зачем тянуть провода до безумия?
Согласен, 2 см - это без провиса. Тут показывая в проекте эти 2 см я формально выполняю требования киевэнерго.
А монтажники уже будут думать, примут у них работу районные сети или нет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.