Вот в пожарном курьере опубликуют и все в шоколаде - 30 мин! 
А что Вы называете "пожарным курьером"? Журнал "ПБ"? Так они, мягко говоря, запаздывают. На месяцы. Ждут, пока данные накопятся в достаточном количестве.
К слову, рано радуетесь насчет 30 мин. Есть еще 23-й ДБН.
Не забываем, есть еще отраслевые ДБН.
Например:
ДБН В.2.2-15-2005 "ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ"
4.23.6 Кабельні лінії живлення, управління (керування), які мають забезпечувати функціо¬-
нування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок
пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати
межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В.1.1-11 не менше ніж 90 хв, а установок евакуаційного
освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.
Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління (керування) систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримуван¬ня/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."