Автор Тема: Кабель нг и нгд. Где какой применять?  (Прочитано 7258 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу разъяснить, где какой тип изоляции принимать.
Лично я всегда применял:
ВВГ - для укладки в землю
ВВГнгд - для ВСЕЙ проводки во всех офисных зданиях
ВВГнг - не применял совсем. Кто-то рассказывал, что дым от него валит ужасный.

Ну и ФЛЕЙМ
Е30 - для освещения
Е90 - для систем тушения

Сейчас вижу проекты, в которых в общественных местах активно применяется кабель ВВГнг. По стоимости он где-то на 1 грн дешевле, чем ВВГнгд, но разве такая экономия стоит безопасности?

Вобщем, что-то я засомневался.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВГнгд
Це кабелі з низьким димо-газовидаленням і застосувати їх необхідно при прокладанні на шляхах евакуації .
ДБН В.2.5-23:2010
п.4.36
л) елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, що прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо), повинні бути:
-   класу помірнонебезпечних з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класу малонебезпечних за токсичністю продуктів згоряння згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044;
-   класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044;


Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. Спасибо. Суть понял.
В таком случае у меня получается, что в основном все кабели прокладываются через коридоры в лотке.

Разве что, например, котельня, в которой свой ЩСК. Т.е. Кабель от ВРУ к ЩСК через коридор кабелем ВВГнгд, а внутри котельной от ЩСК к котлам кабелем ВВГнг.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.