Автор Тема: Пожарные датчики на лестничных клетках  (Прочитано 1651 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TINA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дымовые пожарные датчики на лестничных клетках не ставятся.  А если  л.к.(по экспликации) в офисном здании большая около 50м.кв и больше похожа на холл? Поставить дымовые датчики не будет лишним?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56
6.2.23   У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
д)   сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.

ДБН В.1.1-7
Таблица 5
Типы   Планировочные и конструктивные решения
лестницы
С2   внутренние открытые (без ограждающих стен)

Offline TINA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Ограждение - стекляные двери.

 