Автор Тема: Пересечение КЛ-0,4кВ с каналом  (Прочитано 2251 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго времени суток!
Встал вопрос о пересечении КЛ-0,4кВ канала, протекающего в бетонном лотке. Высота лотка 1,5м над уровнем воды. Ширина канала 4м.
Можно ли проложить кабель в трубе над водой, а не прокладывать его под каналом?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение КЛ-0,4кВ с каналом
« Reply #1 : 18 Жовтень 2012, 11:00:50 »
Можно ли проложить кабель в трубе над водой, а не прокладывать его под каналом?
Можна в стальній трубі 100 мм , відстань між кріпленнями якої згідно СНиП 3.05.06-85 складає 6 м , ширина вашого каналу 4 м .
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2012, 11:04:40 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение КЛ-0,4кВ с каналом
« Reply #2 : 18 Жовтень 2012, 11:01:35 »
Всем доброго времени суток!
Встал вопрос о пересечении КЛ-0,4кВ канала, протекающего в бетонном лотке. Высота лотка 1,5м над уровнем воды. Ширина канала 4м.
Можно ли проложить кабель в трубе над водой, а не прокладывать его под каналом?
Теоретически да. Практически - я бы взял пластиковую трубу и проложил бы под каналом. А вообще нужно общаться с владельцем канала и РЕС-ом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение КЛ-0,4кВ с каналом
« Reply #3 : 18 Жовтень 2012, 14:29:15 »
...
ИМХО
2. Эстакада - самый надежный способ
Согласен, только цена вопроса?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение КЛ-0,4кВ с каналом
« Reply #4 : 18 Жовтень 2012, 14:40:49 »
...
ИМХО
2. Эстакада - самый надежный способ
Согласен, только цена вопроса?
Вот-вот! Объект - государственный музей. Денег у них немного. Думаю, что в трубе и проложим.
Вообще, это речка. Я его условно "канал" обозвал, потому что в бетонном лотке протекает. Место пересечения находится в глухом месте.
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2012, 14:43:17 від Константин О. »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение КЛ-0,4кВ с каналом
« Reply #5 : 18 Жовтень 2012, 15:49:21 »
К сожалению, сейчас зачастую приходится проектировать не самое лучшее (качественное, надежное), а дешевое. Вот и лепим пули из...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: