Автор Тема: Пожарные датчики на лестничных клетках  (Прочитано 1704 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TINA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дымовые пожарные датчики на лестничных клетках не ставятся.  А если  л.к.(по экспликации) в офисном здании большая около 50м.кв и больше похожа на холл? Поставить дымовые датчики не будет лишним?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56
6.2.23   У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
д)   сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.

ДБН В.1.1-7
Таблица 5
Типы   Планировочные и конструктивные решения
лестницы
С2   внутренние открытые (без ограждающих стен)

Offline TINA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Ограждение - стекляные двери.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю