Будем проектировать объект в г.Киев.
В приложенных файлах эскиз генплана и фотографии ТП которое находится возле територии проектируемого объекта.
Тема расстоянии ТП до стены поднималась тут о
http://eom.com.ua/index.php?topic=11393.msg81248#msg81248
Согласно 2. ДБН 360-92  (п.8.20)
п.8.20. Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 x 1000 кВА і розподільні пункти напругою до 20 кВ слід споруджувати закритими і розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м, від лікувальних і оздоровчих установ - відповідно не менше 25 м і 15 м.
1. А если стена глухая (без окон) чем этот разрыв определяется?
2. Противопожарным разрывом? Какой он в данном случае? 6/9м?
3. Существуют ли исключения в г. Киев?
3. Какой выход из данной ситуации?
4. Можно ли существующее ТП перенести в здание? Практикуется ли такое? По этой табличке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1353 там всего два трансформатора по 160кВА.
5. Переносить проектируемое здание нет возможности.
Помогите советом.
Как в Киеве подобные вопросы решаются?
Заранее благодарен.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вообще то это вопрос архитекторов и генпланистов - размещение ТП.
Но я бы рассмотрел вариант со встроенной ТП, сейчас в Киеве это все больше и больше практикуется - заказчикам это получается намного дешевле, так как над ТП можно еще надстроить этажей. А существующую ТП просто демонтировать, переключив ее нагрузки на новую.
В любом случае все эти решения должны быть отражены на Генплане и согласованы в ГлавАрхитектуре (точнее "Головному управлынні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища"), а это процесс длительный. И еще вопрос - в ТУ можно глянуть? Что там прописано.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но я бы рассмотрел вариант со встроенной ТП, сейчас в Киеве это все больше и больше практикуется - заказчикам это получается намного дешевле, так как над ТП можно еще надстроить этажей. А существующую ТП просто демонтировать, переключив ее нагрузки на новую.
Заказчик так и хочет. Спасибо за совет! А то я сомневался нормальное ли это решение.
А если нагрузок очень много? Где взять список существующих нагрузок по ТП? 
И еще вопрос - в ТУ можно глянуть? Что там прописано.
ТУ еще нету, это пока эскиз проекта.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик так и хочет. Спасибо за совет! А то я сомневался нормальное ли это решение.
А если нагрузок очень много? Где взять список существующих нагрузок по ТП? 
Вряд ли там будет много потребителей - мощность трансов очень маленькая для этого.
Список потребителей и схему 0,4 кВ можно взять в районе кабельных сетей (в данном случае - это Центральный район - Новопечерский переулок, 5

Плюс еще нужно в УПР Кабельных сетей  (Управление Перспективного Развития - Новоконстантиновская, 1а 4 этаж - голубое 4-хэтажное здание за бетонным забором возле путепровода) собрать все выданные ТУ и ТР на это ТП (их потом тоже надо будет учесть в расчетах нагрузок на ТП).

Да еще неплохо было бы подъехать с мастером района кабельных сетей на саму ТП и посмотреть что там на самом деле с РУ-0,4 кВ. (потому что документация от реальности может несколько отличаться  :-[)
Но это все возможно будет после получения ТУ все в том же УПР.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, еще момент, мощности ты вряд ли найдешь там. Их нужно считать по ДБН, исходя из наименований потребителей
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, еще момент, мощности ты вряд ли найдешь там.
Можно попытаться попросить результаты сезонных замеров, но врядли дадут :'(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, еще момент, мощности ты вряд ли найдешь там.
Можно попытаться попросить результаты сезонных замеров, но врядли дадут :'(
А толку с них? В Киевнегро ты же замеры не понесешь. К тому же замеры будут где-нибудь года 2005 :)
У нас был прецедент, когда мастера из района сборку открыть не смогли (свою!!!!!), а ты замеры...
andery Там вроде как у тебя в округе парочка общаг по идее от этой ТПшки и питаются - так что их можно прикинуть и по ДБН-у.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А толку с них? В Киевнегро ты же замеры не понесешь.
В принципе они нужны для того чтобы иметь представление о загружености ТП, а сезонные замеры выполняют в июне  и в декабре.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А толку с них? В Киевнегро ты же замеры не понесешь.
В принципе они нужны для того чтобы иметь представление о загружености ТП, а сезонные замеры выполняют в июне  и в декабре.
Согласен. Для ориентировки. И при этом как говорили раньше "их к делу не пришьешь"
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"их к делу не пришьешь"
но зато можно более смело оперировать коэффициентами :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посоветовал бы обратиться в РЭС. Поговорить с главным инженером, что он скажет.
Вторник и четверг после обеда приемные дни у главного инженера РКМ "Центральный" (пер. Новопечерский)
Вовчинський Олег Васильевич.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посоветовал бы обратиться в РЭС. Поговорить с главным инженером, что он скажет.
Вторник и четверг после обеда приемные дни у главного инженера РКМ "Центральный" (пер. Новопечерский)
Вовчинський Олег Васильевич.
Без ТУ о чем говорить?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Без ТУ о чем говорить?

например о выдаче ТУ о переносе ТП в здание...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Zu2, ТУ выдают не РЭСы. а УПР Кабельных сетей. Если о чем и говорить, то с Десятником.