Это касаемо СО, ну я считаю, что кабель огестойкий и в случае его применения для цепи контроля и пуска МПП также должен отвечать этим требованиям, хотя бы в проекте а там пусть крепят хоть на изоленте на W2х0,22

Согласно требованиям ДБН В.2.5-56-2010 раздела 4 «Загальні положення»:
… 4.17 Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах пожежі, повинні зберігати працездатність під впливом вогню протягом нормованого проміжку часу, або бути захищені від дії вогню будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами, тощо, з нормованими показниками вогнестійкості.
4.17.1 Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей СО3, СО4, та СО5, повинні бути захищені від дії вогню за межами зони, що ними обслуговуються, з використанням кабелів або захисних елементів з класом вогнестійкості не менше 30 хв., за винятком випадків указаних у п. 8.6.9.
4.17.2 Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі - повинні мати клас вогнестійкості не менше 30 хв.
Раздел 8 «Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей» определил технические требования к выполнению ответвлений от огнестойких магистральных кабельних линий:
пп. 8.6.6 «Відгалуження від кабельних ліній повинно виконуватись з
використанням коробок розподільчих з класом вогнестійкості не
нижчим показників вогнестійкості кабельних ліній. Ці коробки повинні
виключати можливість короткого замикання кабельної лінії в результаті
пошкодження полум'ям оповіщувача та/або лінії відгалуження».