rga, это я тоже читал. Тут принято решение ставить систему сигнализации, как раннее обнаружение пожара. Заказчик вкурсе, он хочет такое. Будет две системы. Не лень, я читал
А... Бывает. Извините за наезд, сразу надо было сказать

Тогда по делу.
1) Насколько мне известно, б/а Фотон не налазит ни на что, кроме Фотона. Когда-то это ответил производитель.
2) На сайте Фотона отсутствуют украинские сертификаты на б/а систему, только русские. Украинский сертификат - только на Фотон-А, а он точно никуда, кроме Фотона не станет.
3) Пусть заказчик закажет расчет категории. Или Вы закажите. Может, не все так плохо? Сомневаюсь, чтоб под потолком на 10 м оказалась такая уже взрывоопасная концентрация пыли. Если извещатели обслуживать регулярно и не создавать отложений, то вполне возможно и обычное исполнение сойдет.
4) А может, ну ее, эту сигнализацию? Несколько видеокамер во взрывозащищенных кожухах?