sbal, водичка там будет, это другой вопрос, он решен.  А вот с сигнализацией вопрос открыт.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #16 : 15 Жовтень 2012, 14:20:19 »
Я же написала - п.7.7. Прочитать лень? Если ДО 500м2 - АПС, если БОЛЬШЕ - АПГ. При 1000м2 АПС вообще не нужна! Разве что ручники.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #17 : 15 Жовтень 2012, 14:29:04 »
rga, это я тоже читал. Тут принято решение ставить систему сигнализации, как раннее обнаружение пожара. Заказчик вкурсе, он хочет такое. Будет две системы. Не лень, я читал  :)
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #18 : 15 Жовтень 2012, 14:44:50 »
Я же написала - п.7.7. Прочитать лень? Если ДО 500м2 - АПС, если БОЛЬШЕ - АПГ. При 1000м2 АПС вообще не нужна! Разве что ручники.

Ага, при условии выполнения этого пункта ДБН-56:
"7.1.4  АСПТ должны выполнять одновременно и функции системы пожарной сигнализации.
Здания и помещения с массовым пребыванием людей, защищаемые АСПТ, для которых сигнал запуска не формируется СПС, должны оборудоваться СПС для включения СДТ и СО."

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #19 : 15 Жовтень 2012, 14:45:12 »
rga, это я тоже читал. Тут принято решение ставить систему сигнализации, как раннее обнаружение пожара. Заказчик вкурсе, он хочет такое. Будет две системы. Не лень, я читал
А... Бывает.  Извините за наезд, сразу надо было сказать :)
Тогда по делу.
1) Насколько мне известно, б/а Фотон не налазит ни на что, кроме Фотона. Когда-то это ответил производитель.
2) На сайте Фотона отсутствуют украинские сертификаты на б/а систему, только русские. Украинский сертификат - только на Фотон-А, а он точно никуда, кроме Фотона не станет.
3) Пусть заказчик закажет расчет категории. Или Вы закажите. Может, не все так плохо? Сомневаюсь, чтоб под потолком на 10 м оказалась такая уже взрывоопасная концентрация пыли. Если извещатели обслуживать регулярно и не создавать отложений, то вполне возможно и обычное исполнение сойдет.
4) А может, ну ее, эту сигнализацию? Несколько видеокамер во взрывозащищенных кожухах?
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2012, 14:47:46 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #20 : 15 Жовтень 2012, 14:46:59 »
Здания и помещения с массовым пребыванием людей, защищаемые АСПТ, для которых сигнал запуска не формируется СПС, должны оборудоваться СПС для включения СДТ и СО."
Тема называется - "Столярный цех". Это как раз помещение с массовым пребыванием.  :-[

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #21 : 15 Жовтень 2012, 14:47:56 »
А я нужное жирненьким выделил. Первый абзац - касается всех объектов.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #22 : 15 Жовтень 2012, 14:50:31 »
А я нужное жирненьким выделил
И что? Сигнал "Пожар" ВПТ выдаст. Оповещение - тип 1, для запуска хватит, на ПЦН - хватит, вентиляцию отключить - тоже.
ДУ? Сомневаюсь, что оно там есть. Но если есть, то песня, конечно, другая.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #23 : 15 Жовтень 2012, 14:54:30 »
Приведено, как подтверждение необходимости ручников.
Плюс сигналы, указанные Вами.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #24 : 15 Жовтень 2012, 18:19:08 »
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
я просто хотел выяснить какое оборудование подружить с тирасом, ну чтобы пылезащита была,
Как вариант нашел фотон датчики IP55/ В паспорте написано

Извещатели в безадресном режиме предназначены для работы в безадресных шлейфах систем пожарной сигнализации с питаним извещателей (12 ± 2) В и регистрацией сигнала о пожаре при увеличении тока потребления извещателя до (15 ± 2) мА. 
Режим работы адресный или безадресный устанавливается в извещателе автоматически в зависимости от того, в какой шлейф сигнализации он подключен: в адресный или безадресный.


Вот интересуюсь будет работать или нет? Сегодня позвонил в Харьков, служба поддерки жжот  :) ничем помочь не могут

PS. Что никто не проектировал подобного рода объекты?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #25 : 15 Жовтень 2012, 18:50:08 »
sbal, водичка там будет, это другой вопрос, он решен.
нехило обули заказчега  :D
Никогда не сомневался в твоих боссах.
Адресок подкинь, я хозяину глаза открою   ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #26 : 16 Жовтень 2012, 11:29:22 »
У Омеги есть извещатели  IP54.
Тепловые, пламени, ручные.
Пламени и ручные с Тирасом и Артоном - работают. На практике.
Тепловые - не пробовали.

p.s.
Призаказе на заводе обязательно указать, что нужно безадресное исполнение.
« Останнє редагування: 16 Жовтень 2012, 11:39:34 від BookWar »

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #27 : 16 Жовтень 2012, 15:35:42 »
BookWar, высота достаточно большая, нужно ставить дымовики. Тепловики не подойдут...
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #28 : 20 Жовтень 2012, 19:25:52 »
Попробую выяснить вопрос с оборудованием на следующей неделе. Может на выставке что-то интересное предложат.
Безпека-2012 нам поможет :thumbsup:
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #29 : 21 Жовтень 2012, 17:53:45 »
н-да, задачка мне попалась, сплошняк геморой... :wall:
я впервые стыкаюсь с задачами такого рода, где решение найти очень не просто.
Думаю придеться ставить обычные дымовики в Ex исполнении. Ну и наверное придеться мучаться с их чисткой.

Еще момент, а дымовики линейники как на частицы пыли будут реарировать??? Может поставить 3 линейника, через МУШ к тирасу подключить, даже если будет забиваться, обслуживать будет проще намного чем дымовики по територии.
 
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю