о
Высота 10 метров.
Давайте обсудим.
ДБН В.2.5-56:2010
6.2.19 Максимальное расстояние между линейными тепловыми пожарными извещателями, извещателями и стеной определяется по таблице 6.5, но не должно превышать значений, указанных в технической документации на эти извещатели.
Таблица 6.5 - Максимальное расстояние между линейными тепловыми извещателями и стеной
Высота установки Максимальное расстояние, м
извещателя, м между извещателями. от извещателя до стены.
До 8 7,0 3,5
Свыше 8 См. примечание
Примечание. Как правило, для этих высот применяют адресные (сенсорные) тепловые извещатели, где указанные расстояния определяются согласно рекомендации произво-дителя для конкретных объектов.
Что нам глаголит примечание?
Что свыше 8м ставим адресные линейные, точечные или любые?
И в том числе можно применять так называемые "Сенсорные термокабели"?