Автор Тема: Столярный цех  (Прочитано 5100 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #30 : 21 Жовтень 2012, 17:59:50 »
Безпека-2012 нам поможет
Типа "заграница нам поможет" (с) ? Ну-ну  :)

н-да, задачка мне попалась, сплошняк геморой...
осознал, значит. Уже радует. Глядишь и поймешь, что только через "обследование" будет решение.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #31 : 21 Жовтень 2012, 23:23:02 »
Ну кто мешает тепловые линейные применить?
Где-то на форуме уже обсуждали нюансы применения во взрывоопасных зонах конкретно по некоторым моделям.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #32 : 22 Жовтень 2012, 09:09:48 »
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #33 : 22 Жовтень 2012, 09:36:53 »
griffel, здесь довольно много тем по зернохранилищам и всяким мукомольным производствам (проблема та же). Позаглядывайте там.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #34 : 22 Жовтень 2012, 10:36:48 »
о
Высота 10 метров.
Давайте обсудим.

ДБН В.2.5-56:2010
6.2.19 Максимальное расстояние между линейными тепловыми пожарными извещателями, извещателями и стеной определяется по таблице 6.5, но не должно превышать значений, указанных в технической документации на эти извещатели.

Таблица 6.5 - Максимальное расстояние между линейными тепловыми извещателями и стеной

Высота установки                        Максимальное расстояние, м
 извещателя, м             между извещателями.         от извещателя до стены.
До 8                                     7,0                                                 3,5
Свыше 8                                     См. примечание

Примечание. Как правило, для этих высот применяют адресные (сенсорные) тепловые извещатели, где указанные расстояния определяются согласно рекомендации произво-дителя для конкретных объектов.

Что нам глаголит примечание?
Что свыше 8м ставим адресные линейные, точечные или любые?
И в том числе можно применять так называемые "Сенсорные термокабели"?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #35 : 22 Жовтень 2012, 11:01:04 »
И в том числе можно применять так называемые "Сенсорные термокабели"?

Обсуждалось вот здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=4604.msg43393#msg43393 как раз для взрывоопасных зон

Примечание. Как правило, для этих высот применяют адресные (сенсорные) тепловые извещатели, где указанные расстояния определяются согласно рекомендации произво-дителя для конкретных объектов.

Если производитель в документации пишет, что его извещатели могут работать и на бОльших высотах, то это может быть основанием для применения.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #36 : 22 Жовтень 2012, 11:16:02 »
первичный признак пожара в столярке, неужели теплота?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #37 : 22 Жовтень 2012, 11:35:17 »
Первичный признак пожара - взрывоопасная пыль  :)
А если серьезно, спринклерная система в цеху уже есть. Это те же тепловые извещатели. Если заказчик захотел раннее обнаружение, да еще и сверх норм, то впаривать ему тепловые датчики как-то некрасиво.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #38 : 22 Жовтень 2012, 12:25:01 »
Первичный признак пожара - взрывоопасная пыль
вернее сказать не пожара, а старта на Марс, поскольку мы ничего не знаем о категории, в глаза не видели "технологию", то обязаны исходить из наихудшего.
Отсюда -
спринклерная система в цеху
не является компенсирующим неким мероприятием (кат Б). Все до наоборот, цех - пристроенный.
Отсюда я считаю, что заказчика ввели в заблуждение с целью срубить бабосы.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: