Автор Тема: Столярный цех  (Прочитано 5099 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Столярный цех
« : 12 Жовтень 2012, 21:55:24 »
Есть предприятие. Смонтирована пожарка на тирасе. Достроили столярный цех. Документации АР на цех нет и  не будет, и категории нет. Думаю там категория В должна вылезти, но это догадки.
Высота 10 метров. Тепловики не катят. Как вариант фотон датчики IP55 во взрывоопасном исполнении.
Вопрос такого плана, смогу я извещатели Фотона подружить с Тирасом?
Схема: Тирас -> МБИ-2 -> ИПД-АМВ
Или может другое решение придумать, кто делал столярку отпишите.
Заранее благодарен.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #1 : 13 Жовтень 2012, 10:55:25 »
1. Зачем на категорию "В" модуль МБИ-2?
2. Площадь столярного цеха? Думаю, понимаешь, что от нее зависит...
3. В плане тепловиков - попробуй посмотреть комбинированные, вариант интересен тем, что вроде и дымовые, но в то же время и тепловые, + расстояние, как для тепловиков, увеличивается в 1,5 раза...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #2 : 13 Жовтень 2012, 11:46:43 »
1. Зачем на категорию "В" модуль МБИ-2?
2. Площадь столярного цеха? Думаю, понимаешь, что от нее зависит...
От площади - это как? Объем. Категории рассчитываются от более к менее.
И потом - участки. Есть станки шлифовки, к примеру, с установками отсоса пыли. - при аварии сколько пыли вывалит? На раз-два категорию "Б" заполучить можно. Расчет!
Далее, если нет проекта ТХ, не говоря уже о АР, то - самострой....?
griffel, своим ты как бы узаканиваешь.
Дымари с IP55 все одно "забъются" - дисперсность пыли.

3. В плане тепловиков - попробуй посмотреть комбинированные, вариант интересен тем, что вроде и дымовые, но в то же время и тепловые, + расстояние, как для тепловиков, увеличивается в 1,5 раза...
я чего пропустил, откуда "дровишки"?  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #3 : 13 Жовтень 2012, 14:58:06 »
Во блин задача... Помню, что своими глазами читал - "в случае применения комбинированных пожарных извещателей допускается увеличение расстояний между ними в 1,5 раза типа по наименьшей площади/расстоянию)... EN пробежал, ДБН-56 мельком пробежал - на вскидку не видел...

Теперь специально буду искать :-[
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #4 : 13 Жовтень 2012, 16:22:52 »
Raf, ДСТУ-Н CEN/TS 54-14
6.4.1 Автоматические пожарные извещатели. Общие положения
----
  Комбинированные пожарные извещатели строятся как комбинация двух или несколь-ких типов пожарных извещателей (дымовой/тепловой или дымовой/тепловой/пламени) с математической обработкой сигнала от каждого типа пожарного извещателя. Именно по-этому, по крайней мере, теоретически, легче будет отличить реальный сигнал тревоги от иного.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #5 : 13 Жовтень 2012, 18:36:31 »
Raf, с категорией это вопрос открытый. Технологии нет, и не будет, а сигнализацию нужно делать. Площадь более 1000м2. Там пыль, она может взорваться, потому думаю во взрывоопасом исполнении оборудование. Я не в курсе какие там процесы происходят.
Дымари с IP55 все одно "забъются" - дисперсность пыли.
sbal, а какой тогда выход? Как вариант линейники, но в монтаже на них столько как на точетных не заработают наши монтари  :D
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #6 : 13 Жовтень 2012, 18:48:52 »
griffel, "задание на проект" слышал такое?
Вот под это дело - обследование объекта.
А дальше по ситуации. Иначе никак.
Договор, ессно, уже подмахнули?
С геммороем тебя  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #7 : 13 Жовтень 2012, 19:58:51 »
sbal, слышал конечно, но не всегда я решаю ситуацию, иногда есть вещи от меня малозависящие >:(
С геммороем тебя 
СПАСИБО БОЛЬШОЕ...
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #8 : 13 Жовтень 2012, 20:12:38 »
griffel, а чего хотел? Универсала в данном случае нет.
есть вещи от меня малозависящие
то есть бытие ($) определяет твое сознание?  :)


Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #9 : 13 Жовтень 2012, 20:35:54 »
то есть бытие ($) определяет твое сознание? 
sbal, всех денег не заработаешь. Я в последнее время очень борюсь с такими постановками задач. Сначала ТЗ, потом работа. Но иногда вылазит кака-бяка, попросят хорошие люди помочь, а получаеться иногда геморой...
что поделать, не мы такие, жизнь такая  :)
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #10 : 13 Жовтень 2012, 21:18:42 »
griffel, чего отписал в самом начале тебе, пропустил? ОБСЛЕДОВАНИЕ.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #11 : 14 Жовтень 2012, 09:33:05 »
Raf, тут ситуация в основном в IP. Нужно защитить от ложных сработок. Высота не маленькая, если постоянно будут ложняки это есть не порядок. А чистить постоянно не дадут, т к производство.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #12 : 15 Жовтень 2012, 13:28:32 »
Есть предприятие. Смонтирована пожарка на тирасе. Достроили столярный цех. Документации АР на цех нет и  не будет, и категории нет. Думаю там категория В должна вылезти, но это догадки.
Высота 10 метров. Тепловики не катят. Как вариант фотон датчики IP55 во взрывоопасном исполнении.

Площадь более 1000м2 - уже ПТ, а не АПС (п.7.7 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56). И никаких датчиков.
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2012, 13:42:16 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #13 : 15 Жовтень 2012, 13:42:02 »
А откуда сведения, что древесная пыль взрывается?
древесина - органика, тем паче на шлифстанке дисперсность не слабая
стр. 326 по "бумажному" от  Баратова:
Древесина, осевшая пыль изготовления древесио-стружечных
плит, горючий материал. Дисперсность образца 43 мкм. Т. самовоспл.
490 °С; т. тлен. 320 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 60 г/м3;
макс. давл. взрыва 920 кПа; макс, скорость нарастания давл.
10,2 МПа/с [394]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4. = Распыленная  вода со смачивателем
Древесина, осевшая пыль изготовления твердых волокнистых
плит, горючий материал. Дисперсность образца 90 мкм. Т. самовоспл.
410 °С; т. тлен. 310 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 100 г/м3 [394].
Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4. = Распыленная  вода со смачивателем

Я втолковываю griffel, что надобно обследование. Однако парень решил по простому - IP-55 и в шоколаде.
Однако о водичке "подзабыл"...

« Останнє редагування: 15 Жовтень 2012, 13:58:20 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столярный цех
« Reply #14 : 15 Жовтень 2012, 13:43:14 »
Сама нашла, что взрывается таки. Но спринклеру это все равно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: