Автор Тема: Влияние солнечной радиации на ВЛ  (Прочитано 4468 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Влияние солнечной радиации на ВЛ
« Reply #15 : 13 Жовтень 2012, 08:27:06 »
sashkomtm
Спасибо, огромное, мне это и нужно было!!!А где ты взял эти данные, можешь источником поделиться??И ещё что за черный прямоугольник, на табличке??

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Влияние солнечной радиации на ВЛ
« Reply #16 : 13 Жовтень 2012, 10:39:24 »
А где ты взял эти данные, можешь источником поделиться??

взято з даних цієї програми
то за черный прямоугольник, на табличке??

"прямокутник Малевича"   :D :D  - якщо серйозно - закрив дані по максимальних температурах.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно, ультрафиолетовое излучение   и солнечная радиация  это одно и тоже или нет?
« Останнє редагування: 17 Січень 2013, 21:05:02 від shtuch1 »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожайлуста!
Согласно ПУЕ,  для определения пропускной способности СИП должно учитываться влияние солнечной изоляции.
Причем нигде не сказано, что солнечная радиация влияет на удельное сопротивление  (падение напряжения) СИП.
Из чего, думаю, можно сделать вывод, что солнечная радиация влияет на свойства изоляции и не влияет на удельное сопротивление.
Провода AsXS устойчивы к ультрофиолетовому излучению. Нужно ли учитывать влияние солнечной изоляции при проектировании ВЛ с использованием проводов AsXS?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли учитывать влияние солнечной изоляции при проектировании ВЛ с использованием проводов AsXS?
так. Ответ #15 цієї теми.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
нигде не сказано, что солнечная радиация влияет на удельное сопротивление
правильно. вона впливає на допустиме струмове навантаження. чим більша радіація, тим менший допустимий струм. Напевно через те, що провід сильніше нагрівається, гірші умови для охолодження, а отже і можливе пошкодження ізоляції.

Таблиця А. 3

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаю параметры AsXsn
http://www.zao-elektrum.ru/catalog/kabelnaya_produkciya/provoda_izolirovannie_dlya_vozdushnih_liniy_peredach/sip-4_kopiya.html
"Провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м2±10%, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2±25%."
Такой интенсивности на Украине нет. Зачем учитывать?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
що провід сильніше нагрівається, гірші умови для охолодження
Нужно ли учитывать влияние солнечной изоляции при проектировании ВЛ с использованием проводов AsXS?
Така вимога прописана в ПУЕ .
1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей,  неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно  отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
що провід сильніше нагрівається, гірші умови для охолодження
Нужно ли учитывать влияние солнечной изоляции при проектировании ВЛ с использованием проводов AsXS?
Така вимога прописана в ПУЕ .
1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей,  неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно  отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

"Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Производитель пишет, что изоляция AsXS расчитана на действие солнечного излучения. И опять же, если солнечное излучение приводит к существенному повышению температуры жилы, это автоматом должно привести к увиличению удельного сопротивления, но этого же никто не учитывает?

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Влияние солнечной радиации на ВЛ
« Reply #25 : 06 Березень 2013, 16:23:18 »
Удельное сопротивление увеличивается, но не настолько значительно. Определяющим является старение изоляции СИП, вызванное совместным нагревом от тока  и солнечной радиации при данной температуре воздуха,(как аналог- старение изоляции в трансформаторе при перегрузке).  Пользуюсь до сих пор приведенным  sashkoMTM ГКД 34.20.175-2002 табл. А.3, где указана необходимость определения допустимого тока  интерполяцией. Пишу соответствующее примечание в кабельном журнале.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Влияние солнечной радиации на ВЛ
« Reply #26 : 06 Березень 2013, 16:27:56 »
Кстати, этот ГКД приведен в пособии "Укрсельэнергопроект" для  ENSTO (3 редакция) в качестве использованной литературы.

 