Автор Тема: Подключение ВРУ  (Прочитано 4993 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключение ВРУ
« : 12 Жовтень 2012, 15:35:21 »

Подскажите какие варианты есть в таком случае:
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам (2я категория). В существующей ВРУ- один резерв на 2й секции.
как технологически можно это осуществить и возможно ли вообще?
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ВРУ
« Reply #1 : 12 Жовтень 2012, 15:43:01 »
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам
SRGM, это уже не будут ВРУ. В зависимости от ситуации, если хватает пропускной способности питающего кабеля одну или несколько ВРУ можно подключить шлейфом от "верхних губок" существующей ВРУ.

Offline Sergey-N81

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • www.chelnyelectro.ru
    • Перегляд профілю
    • Компания «ЧЕЛНЫ-ЭЛЕКТРО» специализируется и производит качественное электрощитовое оборудование любой сложности!
    • Awards
Re: Подключение ВРУ
« Reply #2 : 14 Жовтень 2012, 15:07:52 »
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам
ВРУ можно подключить шлейфом от "верхних губок" существующей ВРУ.

Шлейф не всегда хорошо, тем более если он подключен к автоматическим выключателям. Лучше сделать дополнительный щит в котором установлены шины L1, L2, L3, N, PE и уже от них подключать остальные ВРУ!

Или заказывать остальные щиты с вводными проходными шинами

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ВРУ
« Reply #3 : 15 Жовтень 2012, 15:34:10 »
Вновь описываю ситуацию,

Раньше была такая схема электроснабжения-  от ТП два кабеля приходили на общее ВРУ находящееся в электрощитовой и оттуда к потребителям.(2я категория)
Теперь в связи с определенными изменениями уже установлены ВРУ  в различных местах для этих же потребителей(+ много добавилось)- их необходимо запитать эти ВРУ  от этой же ТП, но проблема в том что этих ВРУ -15штук и каждое из этих ВРУ напрямую от ТП не запитать из за отсутствия такого количества резерва.
Структурные схемы прилагаю. Есть ли возможность поставить какой-то промежуточный щит или ВРУ чтобы сохранилась работоспособность и смысл работы ВРУ или никак нельзя?
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю