Всем Спасибо,что отозвались.из ссылки zolos-а на топик:
"Цитата: ПУЭ-2009
п.2.4.3...Линейное ответвление - участок линии электропередачи, имеющие два или более пролета и присоединенный одним концом к маrистрали.
Ответвление к вводу в здание (сооружение) - провода от опоры, на которой осуществлено ответвление, до конструкции ввода на здании (сооружении).
Цитата: Yurik от 04 Февраля 2011, 11:41:50 am
Натянуть 16мм2 можно и больше 25м.
и к каждому из них (линейному отв. и отв.к зданию) уже требования свои по минимуму сечения
Цитата: ПУЭ-2009
Таблица 2.4.1 Минимально допустимое сечение жилы СИП при механической прочности
Район гололеда Сечение жилы СИП Сечение жилы СИП на
на магистрали ВЛИ пли ответвлении к вводу
или линейном здание (сооружение), мм2
ответвлении, мм
1-3 25 (25)* 16
4-6 35 (25)* 16 "
- конец цитаты.
Но, какой год официального издания ПУЕ в Украине все-таки актуален на сегодня(я везде пишу ПУЕ-2006), но ведь были изменения и дополнения по нескольким главам...