Прокладка шлейфа ПС на тросі
« : 19 Вересень 2012, 09:46:32 »
Доброго дня, форумчани! Зіткнувся з проблемою. У виробничому приміщенні необхідно шлейфи ПС прокладати по тросах. Довжина троса - 150м. Можливо хтось з таким стикався. Цікавить, як розрахувати діаметр троса враховуючи той факт, щоб провис троса не був більше 45см.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #1 : 19 Вересень 2012, 10:47:56 »
Я бы не советовал Вам делать пролет на 150 метров. Такое расстояние даже не делают на ВЛ-0,4...

Думаю, что у вас перекрытие из ребристых плит, так почему нельзя трос периодически "пристегивать" к плитам? Метров через 20-ть? Или, если поднимать вверх нельзя, сделать опуски из перекрытия на шпильках и к ним крепить трос (как делают в супермаркетах типа Метро, Эпицентр и т.д.)...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

serg_gl

  • Гість
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #3 : 27 Вересень 2012, 21:56:30 »
Проконсультируйтесь у инспекора который будет принимать систему...так как они требуют чтобы извещатели были на потолке, а не висели на троссе

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #4 : 28 Вересень 2012, 07:11:54 »
...так как они требуют чтобы извещатели были на потолке, а не висели на троссе
А на какой норматив они ссылаются?

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #5 : 28 Вересень 2012, 10:14:26 »
Если инспектор "свой", все налажено - можно и спросить, а если нет - тогда не стоит. Вы таким образом показываете свою зависимость от них, слабость... Зачастую инспекторы, которые принимают работы, более безграмотнее инженеров Подрядчика...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #6 : 28 Вересень 2012, 10:46:33 »
... Зачастую инспекторы, которые принимают работы, более безграмотнее инженеров Подрядчика...
Вот именно!!!!!!!!!!! Поэтому нужно их заставдять обосновывать свои претензии

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #7 : 28 Вересень 2012, 11:31:18 »
Ну, до некоторой степени претензии пожарных в данном вопросе я понимаю откуда взялись  :)
В ДБН В.2.5-13 было такое:
1.6.5
...
При подвеске извещателей на тросах должно быть обеспечено их устойчивое вертикальное положение, частота и амплитуда возможных вибраций не должны превышать значений, указанных в технической документации на извещатели.

Для чего их нужно крепить не к одному тросу, а к двум, протянутым параллельно. Нашим людям два троса протянуть вместо одного - сами понимаете. Отсюда и требование закрепить извещатель более надежно на неподвижную основу.
К слову, не вижу ничего невозможного.
А вот с подложкой под извещатель не так просто. Под кабель укладывать негорючий материал - это правильно. Кабель не должен перегореть пока не сработал извещатель. А вот представить ситуацию, когда извещатель уже сгорел (вместе с деревянным основанием), но так и не сработал, можно лишь в том случае, если извещатель неисправен. Чего не должно быть.  :)
Поэтому требование монтажа кабеля на подложку или на трос - есть, а требования монтажа извещателя не негорючее основание - нет.
Доказать это инспектору можно только одним путем - пусть пишет бумагу со ссылкой. Если сошлется на ПУЭ, так там только для кабеля. Отбиться можно. Одно "но". Кабель к извещателю должен подойти на негорючей подложке. Тогда законодательно все будет выполнено.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка шлейфа ПС на тросі
« Reply #8 : 11 Жовтень 2012, 11:52:10 »
Вот, нашла у себя интересное на заданную тему.
Выписка из ВСН 25-09-68—85*:
3.14. Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании.
На этот документ (ВСН 25-09-68—85*) ссылаются "Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного назначения" (приказ МЧС Украины от 29.09.2011 № 1037), т.е. он действует.


 