Привет всем!
Нид хелп)
Нужна схема включения вентилятора от датчиков открытия дверей, датчика температуры и ручного включения!
Помогите типовыми или же у кого есть такая схемка, впервые лезу глубже к автоматике - а сроки то горят J)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема включения вентилятора
« Reply #1 : 10 Жовтень 2012, 08:44:02 »
Как-то маловато информации, чтобы оказать помощь.
Желательно было бы подробнее описать алгоритм работы от датчиков, что это за датчики, что собой представляет вентилятор (назначение, вытяжной вентилятор или приточная установка в соответствующей комплектации и пр.)
Сомневаюсь в наличии такого "типового"

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема включения вентилятора
« Reply #2 : 10 Жовтень 2012, 09:01:50 »
Вентилятор вытяжной, есть датчики концентрации элегаза, датчик открытия дверей, датчик температуры - соответсвенно - надо изобразить принципиальную электрическую схему у правления! а и да так же вентилятор может включатся вручную - кнопкой пуск-стоп. Что мне надо, надо понять как строятся схемы - не читая больших книжек (сдам работу и обезательно засяду).
Принимаем просто что от датчиков в даную схему будет приходить только сигнал на включения, все выключения будут проводится кнопкой стоп.(для начала)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема включения вентилятора
« Reply #3 : 10 Жовтень 2012, 10:09:38 »
opium-en, н.о. контакты датчиков подключаешь паралельно контакту кнопки "Пуск". н.з. контакты подключаешь последовательно контакту кнопки "стоп"

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема включения вентилятора
« Reply #4 : 10 Жовтень 2012, 10:20:40 »
есть датчики концентрации элегаза
датчик элегаза - врядли просто контакт, это должен быть либо газосигнализатор, либо газоанализатор. Требует подачи питания на него, напряжение и род тока смотри по паспортным данным газосигнализатора. Релейный выход, соответствующий необходимому порогу включения, делаешь как
н.о. контакты датчиков подключаешь паралельно контакту кнопки "Пуск"
Остается вопрос о светозвуковой сигнализации о превышении концентрации контролируемого вещества

 