Автор Тема: молниезащита ввиде сетки  (Прочитано 8428 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
молниезащита ввиде сетки
« : 09 Жовтень 2012, 16:21:24 »
Подскажите пожалуйста как правильно  делать?
Есть металическая ровная крыша, мы делаем сетку!
Вопрос: cетка должна ложится на крышу или на определенном растоянии от крыши быть.
« Останнє редагування: 10 Жовтень 2012, 09:22:35 від Tank »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #1 : 09 Жовтень 2012, 16:27:53 »
Вопросов очень много. Что за здание? Из чего выполнена кровля? Богатый ли заказчик  :D Отсюда и будут предложения. А пока скачай каталог ОБО Беттерманна-там есть картинки...посмотри как ДОЛЖНО быть в идеале.  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1563
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #2 : 09 Жовтень 2012, 16:29:42 »
Есть металическая ровная крыша
а какая толщина металла? Это курсовой?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #3 : 09 Жовтень 2012, 16:37:56 »
На кровле из сендвичпанелей я пользуюсь такими изделиями для крепления сетки к кровле http://catalog1.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_305073&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=TBS  (щелкни по картинке для увеличения) .... места установки промазываем предварительно силиконом (если саморез для держателя круглого проводника нельзя вкрутить в верх волны сендвича). Этот держатель отрывает сетку от кровли всего на 20 мм.
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2012, 16:40:22 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #5 : 09 Жовтень 2012, 17:16:49 »
Вообще-то металлическая крыша выполняет функции молниеприемной сетки....

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #6 : 11 Жовтень 2012, 09:18:50 »
Метал, используем Круг стальной D8 D16 и универсальные держатели.
Вопрос состоит: должнали сетка прилегать в плотную к крыше? или быть на определенном растояниот крыши??? :(

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #7 : 11 Жовтень 2012, 09:19:38 »
Для того щоб використати дах в якості блискавкоприймача метал повинен бути товщиною від 0,5мм.
Оскільки це курсовий проект тобі не має значення яка вартість системи блискавкозахисту , тому користуйся каталогом в 1 відповіді.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #8 : 11 Жовтень 2012, 09:23:52 »
должнали сетка прилегать в плотную к крыше? или быть на определенном растояниот крыши?
Молния не будет искать сетку а если выберет ваш объект то может влупить как в сетку так и в металическую крышу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #9 : 11 Жовтень 2012, 11:24:24 »
используем Круг стальной D8 D16
Tank, а D16 для каких целей?
должнали сетка прилегать в плотную к крыше? или быть на определенном растояниот крыши???
Опиши более подробно ситуацию. Что за здание, что находится внутри (есть ли пожаро- и(или) взрывоопасные зоны? металическая крыша это как? Сэндвич-панель или просто листовое железо? Если сэндвич, то какой утеплитель (горючий или нет)? Если просто железо, то какая толщина, на чем он лежит (материал балок)?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #10 : 11 Жовтень 2012, 11:43:11 »
Скорее всего это какой-нибудь склад...  Зерносклад например

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #11 : 12 Жовтень 2012, 09:21:51 »
Молния не будет искать сетку а если выберет ваш объект то может влупить как в сетку так и в металическую крышу .
Roman3R, а хватит ли двух сантиметров отрыва сетки от кровли из сендвичпанелей,если использовать держатели,которые я показал в посте №4 ? Беттерманн вроде никаких противопоказаний не давал нам на таких объектах... Сам то я тоже сомневаюсь... Но по логике рассуждаю так:почти всегда, на кровле, там, где  есть выступающие металлические части (различные трубы, вентиляторы и т.п.) возле них устанавливаются молниеприемники (кстати  диаметром 16 мм!), и стриммер молнии, с гораздо большей вероятностью, будет образовываться от молниеприемника,чем от сетки.... и поэтому роль сетки более важна для объединения этих молниеприемников с заземляющим устройством здания,чем для непосредственного приема молнии на себя. Мне вот интересно, прожжет ли молния дыру в кровле, в месте попадания на сетку,находящуюся в непосредственной близости от кровли? Я думаю вероятность очень велика-на сколко бы сантиметров мы не оторвали ее от поверхности кровли. НО(!!!), ГЛАВНОЕ, что разряд молннии будет отведен в землю и мы спасем оборудование и людей,находящихся в здании,при прямом ударе.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2012, 09:42:22 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #12 : 12 Жовтень 2012, 09:27:32 »
пишут что нужна сетка, но не написали на растоянии от крыши и если да то на каком?. :wall:
я уже ответил в посте №4. Используй стандартные (сертифицированные!!!) держатели круглого проводника. Высота отрыва сетки от кровли будет обуславливаться только высотой держателя.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #13 : 12 Жовтень 2012, 09:31:59 »
Вот тут видно как будет выглядеть сетка на таких держателях (на фото правда показан вертикальный участок молниеспуска,но сути вопроса не меняет).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #14 : 12 Жовтень 2012, 10:23:16 »
а хватит ли двух сантиметров отрыва сетки от кровли
uksusXIII, нехватит, если зону защиты расчитывать методом сферы, то при сетке 10х10м и R=30м, чтобы сфера некасалась кровли растояние до сетки должно быть не мение 420мм. Если R=45м, то растояние не меньше 280мм

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...