Давайте сперва разберёмся:
Система перехвата молнии - стержни, наятнутые тросы и горизонтально (наклонно) закреплённые проводники.
Система отведения тока молнии - проводники по фасадам, в толще стен, за счёт существующих металлических связей по конструктивным элементам.
Трос, натянутый над сооружением для перехвата молнии имеет право на существование. Он может быть как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали. Но основная проблема в том, что его нужно будет НАТЯНУТЬ. А для этого должны быть предусмотрены прочные конструкции на крыше (о которых конечно никто заранее не подумал).

Поэтому такое техническое решение встречается редко (так люди не делают). Гораздо проще ставить с шагом 1 м крепления оцинкованной катнки 8 мм, цепляясь к кровельному материалу. Готовых решений - целый каталог.

А вот токоотводы по стенам зданий в Польше действительно делают из тросов, натянутых от верху до низу - без единой промежуточной опоры.

Но, как я понимаю, у Вас вопрос был о системе перехвата.

Пользуйтесь!