Vladimir_51700, а яким чином ти вирахував вогнестійкисть будівлі?
http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html
http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm
і ще мені здається, що пожежникам потрібен не блискавкозахист
, якщо вони не давали ніяких приписів, то можна їх проігнорувати. Якщо це місто, а не село, то можна вийти на вулицю, і нехай покажуть будівлі з блискавкозахистом
Вогнестійкість будівлі наче б то непотрібна. По таблиці 1 в СН п.10 палац не вище на 25м від загальної маси забудови, та не стоїть окремо.
Зараз шукаю СН 305-65 (якщо кому потрібен СН 305-69 я знайшов), за вашою порадою. Знайшовся акт вводу в експлуатацію 01.09.1966р. Даних про реконструкцію, кап.ремонт і т.д. немає. Палац знаходиться в місті, поряд з житловими будинками. По СН 305-69 блискавкозахист непотрібен.
Пожежники видали припис, і ось тут починаються юридичні тонкощі. У приписі вказаний пункт правил пожежної безпеки України (ППБУ) розділ IV п.1.21. ППБУ 1.
Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, ре-ставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд (далі - об'єкт). , а розділ IV п.1.21 посилається на ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
Відкривши ж ДСТУ бачимо 1.
Требования этого стандарта распространяются на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию (но) молниезащиты всех видов зданий, сооружений и промышлен-ных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.Так ось, згідно ППБУ мі повинні привести палац у відповідності до діючих правил поженої безпеки, але ДСТУ розповсюджується лише на блискавкозахист, але якщо його у 1966році небуло то й ДСТУ на палац не може розповсюджувати свою дію, тобто не на сам палац а на його блискавкозахист (якого немає).
Якось так заплутано написав, однак це так...
А ще мене цікавить питання про заземлювач(якщо все ж таки доведеться робити блискавкозахист):
по п.6.5.4 ...заземлювач слід прокласти по периметру будівлі на глибені не менш 0,5 м....
але трохи нижче п. 6.5.5 Штучні заземлювачі слід прокладати під асфальтом на відстані не менш 1м від стін чи в місцях, в яких зазвчай не знаходяться люди (газони, відстань більш 5м від дорог та доріжок)
Так ось:
- асфальтового покриття немає, лише тротуарна плитка;
- на 80% периметра не виконується умова (газони, відстань більш 5м від дорог та доріжок) так як з одного боку вхід з площею(люди знаходяться), з другого боку - центральна вулиця міста (тротуар і теж люди), з третього починається парк (тротуар + дорога, знову таки люди) з четвертої сторони пожежні, підсобні, аварійні входи/виходи (що теж не виключає наявність людей)
Деж тоді по периметру можливо прокласти горизонтальний заземлювач?