Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #15 : 12 Жовтень 2012, 10:38:42 »
Спасибо  ::)  :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #16 : 12 Жовтень 2012, 11:15:55 »
а хватит ли двух сантиметров отрыва сетки от кровли
uksusXIII, нехватит, если зону защиты расчитывать методом сферы, то при сетке 10х10м и R=30м, чтобы сфера некасалась кровли растояние до сетки должно быть не мение 420мм. Если R=45м, то растояние не меньше 280мм
Да я и сам сомневаюсь.... Надо попросить Евген Кос прокомментировать.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #17 : 15 Листопад 2012, 12:12:08 »
Для того щоб використати дах в якості блискавкоприймача метал повинен бути товщиною від 0,5мм.
Оскільки це курсовий проект тобі не має значення яка вартість системи блискавкозахисту , тому користуйся каталогом в 1 відповіді.
а де прописано що товщина покрівлі від 0,5 мм, може ви мали на увазі 0,5 см

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #18 : 15 Листопад 2012, 12:47:41 »
mika_xud  прописано в ДСТУ Б В.2.5-38:2008  пункт 6.3.3

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #19 : 15 Листопад 2012, 16:32:03 »
тобто ящо є металочерепиця товщ. 0,5 мм, під нею не має горючих матеріалів, і якщо не шкода покрівлю :'(, то можна покрівлю використовувати як блискавкоприймач?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #20 : 15 Листопад 2012, 17:11:39 »
Был проект молниезащиты зерносклада 2 года назад, тоже поднимал этот вопрос. Сделал так ка прописано и не было никаких придирок.   :thumbsup:

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #21 : 11 Лютий 2016, 08:58:42 »
Доброго дня! Не хотів створювати нову тему, тому задам питання в цій.
Є побудований палац культури та спорту, пожежники додивилися що відсутній блискавкозахист. У відповідального за будинок документів по блискавкозахисту ніяких немає, чи то і ніколи небудло, чи то загубили. Тепер необхідно виконати блискавкозахист по м`якій покрівлі. Планую виконати сітку, але в ДСТУ немає вказівок та не зустрічав технічні рішення як по рубіроїду прокласти сітку.
Класти прям на покрівлю чи майструвати якісь п`ятаки з ніжками щоб цю сітку припідняти?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #22 : 11 Лютий 2016, 10:20:10 »
Vladimir_51700, відкрий каталог ОБО Батерман, там є всі можливі рішення. Будівля стара? Можливо блискавкозахист вуконувався у залізобетоних конструкціях. А можливо згідно з нормами (старий РД або чинний ДСТУ) його і не потрібно було робити.

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #23 : 11 Лютий 2016, 10:31:25 »
Будівля стара, 1970-1975 року будівництва. Можливо й непотрібно було його робити, але як тепер це довести пожежникам?
А саме жахливе - відсутні майже всі, навіть, будівальні креслення. Це просто жах! :'(

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #24 : 11 Лютий 2016, 10:42:13 »
Нікуди Ви не дінетесь - доведеться робити блискавкозахист. Сітку не можна класти на рубероїд - використайте підставки з каталогу Бетерма або Елко-біс

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #25 : 11 Лютий 2016, 10:43:25 »
Типовые решения.Система молниезащиты и заземления.rar
Згідно Додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 будівля  тільки в випадку п.15 підлягає обладнанню блискавкозахистом з рівнем ІІІ (тобто коли будівельні конструкції відносяться до ІІІ-ІV ступеням вогнестійкості), або коли будівля знаходиться (згідно п.9) в сільській місцевості. Потрібно дивитись.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #26 : 11 Лютий 2016, 10:52:38 »
Всім дякую! Каталог ОБО дійсно має різноманітні технічні рішення. Робити блискавкозахист необхідно, підпадає під п.15 додатку А.
Розібрався. ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #27 : 11 Лютий 2016, 11:07:23 »
як тепер це довести пожежникам?

Vladimir_51700, відкриваєшь норми що діяли на час будівництва. На жаль не знайшов СН 305-69, тому даю посилання на СН 305-77 http://ru-stroy.info/base2014/technical7/gost7954.htm табл.1 Якщо твоєї будівлі немає у табл.1 то блискавкозахист не потрібен. Якщо ж твоя будівля є у переліку то тоді блискавкозахист виконати треба. Але можливо блискавкозахист всеж таки є, тільки сітка розташована під рубіроідом. Тоді якщо є прилад для знаходження проводів у стінах, то можна спробувати її (сітку) знайти. Можна сказати пожежникам, що нові норми відносяться до нового будівництва та реконструкції...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #28 : 11 Лютий 2016, 11:10:26 »
використайте підставки з каталогу Бетерма або Елко-біс
А можно такие подставки самому делать?

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: молниезащита ввиде сетки
« Reply #29 : 11 Лютий 2016, 11:21:17 »
А можно такие подставки самому делать?
Я думаю можливо, але навіщо знову винаходити велосипед?

 