Автор Тема: Токопроводящая паста  (Прочитано 3259 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Токопроводящая паста
« : 16 Серпень 2012, 10:41:45 »
Поделитесь информацией, кто что знает о токопроводящей пасте для глубинного заземления. Какие у неё свойства, какой состав,какие типы смазки бывают, где её можно купить...
Я слышал, что она не только проводить эл-во, но и фиксирует соединение и отводит тепло. По поводу её состава и внешнего вида у всех расходятся мнения. Какая она должна быть на самом деле?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Токопроводящая паста
« Reply #1 : 16 Серпень 2012, 10:59:02 »
http://www.galmar.pl/Catalogue-1.pdf посмотри в каталоге
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline TAHK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Токопроводящая паста
« Reply #2 : 17 Серпень 2012, 11:33:37 »
В каталоге нет информации о том, что из себя представляет токопроводящая паста

И.Е.Кузуб

  • Гість
Re: Токопроводящая паста
« Reply #3 : 09 Лютий 2013, 07:14:51 »
Добрый день!

Токопроводящая (электропроводящая) паста (для использования в глубинных заземлителях). Технические характеристики и цены: http://elmashprom.com/shop/System-corrosion-protection/

Испытания (протоколы) http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_20.html.

Нормируемый показатель в России: переходное сопротивление в контактах заземляющих проводников должно составлять не более 0,05 Ом. Фактически, по результатам испытаний R (перех.): стержень-муфта соединительная-стержень 0,0003 Ом, заземляющая полоса-стержень заземления 0,0012 Ом.

С уважением,

И.Е.Кузуб

И.Е.Кузуб

  • Гість
Re: Токопроводящая паста
« Reply #4 : 09 Лютий 2013, 07:16:22 »
Испытания токопроводящей пасты http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_20.html

 