Маслоприемники на 400кВа
« : 03 Жовтень 2012, 09:58:44 »
Добрый день!

Такая ситуация! Отдельно стоящая ТП для жилого дома , 2 по 400 кВа трансформатора, с подвальным этажом для кабелей, нужно ли делать маслоприемник под трансформаторами эсли мощность их 400 кВа. Мне сказали посмотреть в ПУЭ, что возможно не надо делать маслоприемник под тр-р такой мощности. Но к сожалению конкретного пункта я там не нашел. Может плохо искал или не там  :-[

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #1 : 03 Жовтень 2012, 10:22:22 »
ПУЭ п.4.2.95
необходимость маслоприемника зависит от кол-ва масла в трансформаторе, а не от мощности трансформатора.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #2 : 03 Жовтень 2012, 11:13:20 »
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Все верно.
по нашим расчетам, если транс на первом этаже, то даже для 630 кВА маслоприемник не нужен, достаточно порога.
Но нужно в каждом конкретном случае считать объемы масла
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #3 : 03 Жовтень 2012, 12:14:46 »
Само собой, но цена..... :))))
Просто пока именно поэтому у нас отдельностоящие ТП с сухарями - моветон.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #4 : 03 Жовтень 2012, 13:12:27 »
по этому мне нравятся сухие
Якщо гроші з чужого гаманця , ви запитайте замовника чи він підтримує ваші дорогі подобання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #5 : 03 Жовтень 2012, 13:27:05 »
Маслоприемник делать надо, только в этом случае маслоприемником называется объем пола ниже нулевой отметки, т.е трансформатор как бы стоит на прямоугольном "постаменте" на отм. 0,000, а остальная часть пола на отм. -0,150. Посмотрите типовый 407-3-517.88. Сделать это несложно и финансово не накладно, зато никто не придерется, к тому же всегда существует вероятность в дальнейшем замены трансформаторов на более мощные.

Offline Electrick

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #6 : 03 Жовтень 2012, 13:38:43 »
Ребятки а кто подкинет архитектурную часть типового проекта ТП. Только формат pdf или автокад, где бы были эти приямки показаны, а то я скачал на сайте а там формат djvu что ли. Короче не вижу)) Заранее спасибо.

Offline Electrick

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемники на 400кВа
« Reply #7 : 03 Жовтень 2012, 13:46:55 »
На счет сухих это да. Заказчик на это никогда не пойдет, а даже если и согласится, то  дядя монтажник  скажет, что это экономично не выгодно. Только встроенные трансформаторные спасают ситуацию )) так как нормы не позволяют это сделать.

 