Автор Тема: Расстояния между гибкими шинами на ОРУ  (Прочитано 2146 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно рассчитать эти расстояния?
ПУЭ Укр п.4.2.52. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах (см. рис.4.2.1.) между токоведущими и заземленными частями Аф-з и между токоведущими частями разных фаз Аф-ф следует принимать по табл.4.2.1, а при гибких (см. рис.4.2.5) - определять по формулам:
Аф-з,г=Аф-з+а;
А1ф-з,г=А1ф-з+а;
Аф-ф,г=Аф-ф+ф;
где
а=f*sin(альфа);
альфа=arctg(P/G);
Как из этого пункта определить:
G - линейная нагрузка от веса провода на 1 м длины провода, Н/м; ??
P - линейная нагрузка от ветра на 1 м длины провода, Н/м; ??
f - стрела провеса провода при t=+15 градусов; ??
Считаю всё по "ГІД 34.20.501-2008 Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами ПУЕ"
Но нигде не могу найти как правильно расчитать G и P, можно ли их взять как удельную нагрузку гамма1 и гамма2 по таблице 7.8 ГІД 34.20.501-2008
гамма1=(Рl/S)*0,981*10^-2
Pl - вес провода кг/км
S - сечение, мм^2
гамма2=Pm/S
Pm - линейная эксплуатационная нагрузка от максимального ветрового давления, Н/м
S - сечение, мм^2

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно рассчитать эти расстояния?
Необхідно користуватися ПУЕ . ГЛАВА 2.2 ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

ПУЕ . 2.2.35. Расстояние между токоведущими частями и от них до заземленных конструкций, зданий и других сооружений, а также до полотна автомобильной или железной дороги должно приниматься по гл. 2.5.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Спасибо, мне надо было сразу предупредить - у меня напряжение 150кВ, Глава про Токопроводы не подойдет :(
Да и п.2.2.35 ссылается на Главу 2.5 "ВЛ свыше 1кВ" а значения G, P и f все равно придется считать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.