Как правильно рассчитать эти расстояния?
ПУЭ Укр п.4.2.52. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах (см. рис.4.2.1.) между токоведущими и заземленными частями Аф-з и между токоведущими частями разных фаз Аф-ф следует принимать по табл.4.2.1, а при гибких (см. рис.4.2.5) - определять по формулам:
Аф-з,г=Аф-з+а;
А1ф-з,г=А1ф-з+а;
Аф-ф,г=Аф-ф+ф;
где
а=f*sin(альфа);
альфа=arctg(P/G);
Как из этого пункта определить:
G - линейная нагрузка от веса провода на 1 м длины провода, Н/м; ??
P - линейная нагрузка от ветра на 1 м длины провода, Н/м; ??
f - стрела провеса провода при t=+15 градусов; ??
Считаю всё по "ГІД 34.20.501-2008 Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами ПУЕ"
Но нигде не могу найти как правильно расчитать G и P, можно ли их взять как удельную нагрузку гамма1 и гамма2 по таблице 7.8 ГІД 34.20.501-2008
гамма1=(Рl/S)*0,981*10^-2
Pl - вес провода кг/км
S - сечение, мм^2
гамма2=Pm/S
Pm - линейная эксплуатационная нагрузка от максимального ветрового давления, Н/м
S - сечение, мм^2