Автор Тема: ГСП 11ВеХ 250-411  (Прочитано 2556 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

sdsdim

  • Гість
ГСП 11ВеХ 250-411
« : 02 Вересень 2012, 09:14:38 »
Доброго времени суток.вот столкнулся с такой проблемкой.Гл энергетик нефтебазы утверждает что в взрывозащищенный светильник должна вкручиваться труба с резьбой.то есть даже не допускается что с трубы можно обрезиненным металлорукавом перейти к светильнику.говорит  что в трубах в которых проложен кабель должно быть все герметично от начала и до самого светильника.то есть даже утечки воздуха не должно быть.если его туда закачать под давлением.но что самое интересное что светильник ГСП проблематично так повесить в отличии от НСП,ВЗГ.если кто то что то знает с удовольствием почитаю вложенную информацию .заранее спасибо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #1 : 02 Вересень 2012, 10:49:44 »
Гл энергетик нефтебазы утверждает что в взрывозащищенный светильник должна вкручиваться труба с резьбой

Это только в том случае если светильник имеет только трубный ввод , но можно вводить и кабель без труб через соответствующий сальниковый ввод .
Примеры вводов можно посмотреть ВСН 332-74 .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #2 : 25 Вересень 2012, 10:21:13 »
sdsdim, посмотри здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/vzriv.html (Тповики по взрівоопасным зонам)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #3 : 25 Вересень 2012, 10:29:47 »
Вот фото с моих объектов (без всяких труб!)-это спиртохранилище! Светильники взрывобезопасные.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #4 : 25 Вересень 2012, 10:54:08 »
В определенных зонах по взрывоопасности,на опреднленной высоте (т.е. без риска повреждения кабелей!) можно (на соответствующих конструкциях) прокладывать даже небронированные кабели.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #5 : 25 Вересень 2012, 11:08:40 »
ПУЭ

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #6 : 25 Вересень 2012, 11:20:33 »
Спасибо, Сугор, не смог быстро найти эту ссылку. Если можно, дай еще ссылку на классификацию зон по взрывоопасности.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #7 : 25 Вересень 2012, 11:29:15 »
rазо- пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0,1,2, а пилоповітряні  вибухонебезпечні зони класів 20,21,22.
4.5.2. Вибухонебезпечиа зона класу 0 простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутне постійно або протяrом тривалоrо часу.
 Вибухонебезпечна зона класу 0 зrідно з вимоrами Даноro розділу може мати місце тільки в межах корпусів технолоrічноrо обладнання.
4.5.3. Вибухонебезпечна зоиа класу 1 простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі нормальна робота ситуація, коли установка працюе відповідно до своїх розрахункових
параметрів).
4.5.4. Вибухонебезпечна зона класу 2 простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутне, а якщо воно виникае, то рідко і тривае недовrо. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високоrо тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розrлядатися під час проектування електроустановок.
Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечноro rазопароповітряноrо середовища визначають за правилами (нормами) відповідних rалузей промисловості.
4.5.5. Вибухонебезпечна зона класу 20 простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у виr ляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це мае місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.
4.5.6. Вибухонебезпечна зона класу 21 простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у виrляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.
 Ця зона може включати простір поблизу місця порошковоrо заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної
пилоповітряної суміші.
4.5.7. Вибухонебезпечна зона класу 22 простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з'являтися не часто й існувати недовrо або в якому шари вибухонебезпечноrо пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.
 Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що утримуе пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #8 : 25 Вересень 2012, 11:45:11 »
Если я правильно понимаю,то нефтебазу можно отнести к зоне класса 1 ? Я имею ввиду помещения и территории, где непосредственно производится розлив нефтепродуктов.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГСП 11ВеХ 250-411
« Reply #9 : 25 Вересень 2012, 12:04:05 »
Если я правильно понимаю,то нефтебазу можно отнести к зоне класса 1 ?
uksusXIII, я стараюсь незаморачиваться этим вопросом, требую от технологов задание.
Quote (selected)
4.5.8. При визначенні розмірів вибухонебезпечних зон у приміщеннях слід враховувати:
1 ) під час проектування вибухонебезпечних установок повинні бути передбачені заходи, які б забезпечували мінімальну кількість та незначні розміри вибухонебезпечних зон;
Quote (selected)
4.5.12. Класи й ро:зміри вибухонебе:зпечних :зон для :зовнішніх вибухонебезпечних установок повинні прийматися відповідно до норм технолоrічноrо проектування та особливостей технолоrічних процесів і затверджуватися в установленому порядку зrідно з чинним законодавством.
 У всіх випадках слід враховувати досвід експлуатації діючих вибухонебезпечних установок. За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускаеться приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
 0,5 м по rоризонталі і вертикалі від закритих віконних і дверних прорізів зовнішніх стін приміщення в разі примикання до прорізу вибухонебезпечних зон класів 1,21 (виняток для прорізів вікон, заповнених склоблоками);
 3 м по rоризонталі і вертикалі від закритих технолоrічних апаратів, заповнених rорючими rазами та ЛЗР; від витяжних вентиляторів, які встановлені зовні приміщень і обслуrовують приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1,21;
 5 м по rоризонталі і вертикалі від пристрою для викиду із запобіжних і дихальних клапанів емностей і технолоrічних апаратів з rорючими rазами абоЛЗР; від відкритих прорізів у зовнішніх стінах приміщення в разі примикання до прорізу
вибухонебезпечних зон класів 1, 2, 21; від розташованих на захисних конструкціях будинків пристроїв для викиду повітря із систем витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними зонами класів 1, 21;
 20 м по rоризонталі і вертикалі від місця відкритоrо зливу і налив у для естакад з відкритим зливом і наливом ЛЗР.
Біля зовнішніх установок, які виділяють в атмосферу rорючі rази, пару ЛЗР під час нормальної роботи, мае місце обмежена вибухонебезпечна зона класу 1 (наприклад, біля нафтових свердловин, клапанів, місць відкритоrо зливу і наливу ЛЗР). За відсутності даних у відомчих нормативних документах зону класу 1 допускаеться приймати в межах не більше 1 м від місця викиду rазів, пари ЛЗР.
За межами вибухонебезпечної зони класу 1 буде, як правило, присутня вибухоне безпечна зона класу 2.
Зони біля трубопроводів rорючих rазів, ЛЗР не е вибухонебезпечними за винятком зон класу 2 в межах до 3 м по rоризонталі і вертикалі від запірної арматури і фланцевих з'еднань трубопроводів

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: