Автор Тема: Подключение диф .автомата.  (Прочитано 18041 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #15 : 02 Жовтень 2012, 16:03:25 »
З.Ы. И, если УЗО (QF2) исправно, то оно отключиться, а если нет, то будет линейное напряжение у потребителей QF2 при включении в цепь хотя бы одного потребителья от QF1. Ну это так, мысли вслух :)
А почему QF2 отключиться а не QF1(а где же здесь ток утечки????)что через нулевой провод что через фазный пройдет одинаковый ток.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #16 : 02 Жовтень 2012, 16:07:02 »
 :D :D :D

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #17 : 02 Жовтень 2012, 16:12:25 »
Тогда придетса уставшему электрику жил. дома переподключить дифференциальное реле...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #18 : 02 Жовтень 2012, 16:15:01 »
уставший электрик не правильно соберет муфту (перепутает фазу и ноль, ну или еще как то).
все на условностях... Ситуация не типичная :) Сам установил несколько десятка муфт, но ни в одном случае тупо не соединяли жилы, а минимум прозванивали мегометром.

И как это отразится на международной ситуации?
а в мире как всегда не спокойно, не стабильная ситуация на Ближнем Востоке, а так в русской деревне по прежнему все стоит бутылку водки :)

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #19 : 02 Жовтень 2012, 16:24:05 »
Дифреле разве должно отключится если отгорел ноль? Почему? Утечки тока на землю нет. Дисбаланс токов? Может недопонимаю? Знаю точно, что для защиты от отгорания нуля спасает реле контроля фаз, к которому помимо 3-фаз подключается и нулевой провод.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #20 : 02 Жовтень 2012, 16:24:58 »
А почему QF2 отключиться а не QF1(а где же здесь ток утечки?)что через нулевой провод что через фазный пройдет одинаковый ток.
Ну смотри.
Если произойдет обрыв в том месте, которое я показал, то при подключении нагрузки QF1 по нулевому и фазовому проводу QF1 будет протекать одинаковый ток (Іл1). QF1 не сработает.
Условием, чтобы нагрузка от QF1 получала электроэнергию есть необходимость включения нагрузки от QF2 (создание целостной цепи для протекания тока).
Получается, и QF2 не сработает, так как по нулевому и фазному проводнику будет протекать одинаковый ток. Но при этом потребители QF2 будут под линейным напряжением.
Значит, УЗО не спасет от обрыва.
Может быть еще что-то не учел...
Ах да, и потребители QF1 будут под линейным напряжением.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2012, 10:58:46 від *Андрей* »

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #21 : 02 Жовтень 2012, 19:45:14 »
Думаю, что напряжение на потребителях автоматов QF1 и QF2 будет зависеть от соотношения сопротивления нагрузок подключенных к этим автоматам. При равных сопротивлениях должно  быть: 380/2=190 В.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #22 : 02 Жовтень 2012, 19:48:49 »
Думаю, что напряжение на потребителях автоматов QF1 и QF2 будет зависеть от соотношения сопротивления нагрузок подключенных к этим автоматам. При равных сопротивлениях должно  быть: 380/2=190 В.
No comments...Абсолютно неправильно.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #23 : 02 Жовтень 2012, 20:12:31 »
 :D Вы ещё не закончили?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #24 : 02 Жовтень 2012, 21:30:29 »
Quote (selected)
No comments...Абсолютно неправильно

Обоснуйте
Сопротивлением сети можно пренебречь:)
« Останнє редагування: 02 Жовтень 2012, 21:35:28 від Muta »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #25 : 03 Жовтень 2012, 09:32:37 »
Quote (selected)
No comments...Абсолютно неправильно

Обоснуйте
Сопротивлением сети можно пренебречь:)

Для начала изучите http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA_%DD%C4%D1

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #26 : 03 Жовтень 2012, 10:34:34 »
Думаю, что напряжение на потребителях автоматов QF1 и QF2 будет зависеть от соотношения сопротивления нагрузок подключенных к этим автоматам. При равных сопротивлениях должно  быть: 380/2=190 В.
Согласен с *Андрей*, Потребители (при обрыве нулевого провода,как показано на рисунке) включенные после первого и второго дифа,даже при одинаковом сопротивлении, будут находиться под линейным напряжением (380В,а не 190В).... А вот падение напряжения на самих этих потребителях будет одинаково -пропорционально их сопротивлению.
П.С.   Ссылку на закон Ома оценил  :D .... Но корректнее надо дать ссылку на процессы в цепях переменного тока.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2012, 10:38:05 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #27 : 03 Жовтень 2012, 10:37:42 »
А я Muta, поддерживаю :thumbsup:

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #28 : 03 Жовтень 2012, 10:54:46 »
Если падение напряжения на потребителях и НАПРЯЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯХ в цитате
Думаю, что напряжение на потребителях автоматов QF1 и QF2 будет зависеть от соотношения сопротивления нагрузок подключенных к этим автоматам. При равных сопротивлениях должно  быть: 380/2=190 В.
одно и то же, то я соглашусь. Но приложенное напряжение к цепи переменного тока,в которой (последовательно!) будут включены потребители автоматов QF1 и QF2, будет 380 В ! Я думаю,что загвоздка в правильном (с теоретической точки зрения) толковании данного процесса. Свое толкование я пояснил.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение диф .автомата.
« Reply #29 : 03 Жовтень 2012, 10:54:46 »
Потребители (при обрыве нулевого провода,как показано на рисунке) включенные после первого и второго дифа,даже при одинаковом сопротивлении, будут находиться под линейным напряжением (380В,а не 190В).... А вот падение напряжения на самих этих потребителях будет одинаково -пропорционально их сопротивлению.
Это я и хотел донести :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.