Автор Тема: Защита не отработала  (Прочитано 5234 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #15 : 28 Вересень 2012, 12:07:05 »
Все-равно не пойму, есть два провода +-12 (~12В), подключаем оборудование через УЗО, ну и как может произойти утечка в оборудовании мимо УЗО? Приведите пример какой-нибудь.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2012, 12:09:34 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #16 : 28 Вересень 2012, 13:04:59 »
CC19, из меня плохой препод, но, на сколько я помню, ток протекает по проводнику от точки с более высоким потенциалом к точке с меньшим потенциалом. а на счет примера, то в сетях 10кВ - изолированая нейтраль, но все таки прикасаться не стоит :D

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #17 : 28 Вересень 2012, 13:07:40 »
ну и как может произойти утечка в оборудовании мимо УЗО? .

Не совсем понятен вопрос. Расшифруйте

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #18 : 28 Вересень 2012, 14:43:58 »
то в сетях 10кВ - изолированая нейтраль, но все таки прикасаться не стоит :D
  :thumbsup: :D
Ну там емкостное сопротивление, и за счет высокого напряжения и большой протяженности ток при однофазном замыкание на землю всего пару ампер. Если не ошибаюсь.
Не совсем понятен вопрос. Расшифруйте
В сетях TN-S УЗО срабатывает из-за утечки тока по цепочке: корпус - PEN - нейтраль транса на ТП
У вас же этой цепочки нету.
Для примера с водой: полюс втор. обмотки - вода - нулевой провод -  сопротивление изоляции обмоток транса 220/12 (а оно измеряется в мегаОмах)

P.S. В общем рисовать нужно, только некогда.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2012, 15:29:54 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #19 : 28 Вересень 2012, 15:18:46 »
сопротивление обмоток транса 220/12 (а оно измеряется в мегаОмах)
CC19, по моему, не совсем коректное выражение. сопротивление катуки 12В (толстый провод, мало витков) на много менше, чем катушки 220В (тонкий провод, много витков), а мегаОмы - это сопротивление изоляции между катушками 220 и 12В. А на счет пути - корпус - человек - труба отопления, но ввиду того, что напряжение 12В, то ток утечки будет небольшой

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #20 : 28 Вересень 2012, 15:28:52 »
это сопротивление изоляции между катушками
Да, это и имел ввиду, поправил пост.
А на счет пути - корпус - человек - труба отопления
А дальше PEN и первична обмотка которая не имеет эл. связи со втор. обмоткой.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #21 : 28 Вересень 2012, 15:48:22 »
CC19, имелась в виду повреждение изоляции во вторичке. Возможно я неправильно выразился... а может, действительно, уже что-то и подзабыл :'( Надо просто проверить будет ли разность потенциалов между выходом разделительного (понижающего) трансформатора и заземленной батареей отопления.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #22 : 03 Жовтень 2012, 12:12:05 »
Касание пальцем фазового провода

Здесь правда речь идет не о разделительном трансформаторе, но очень хорошо показан принцип работы дифа, РЕ-проводника нет, нет и явного обратного пути тока... Правда я так бы не рискнул бы демонстрировать работу УЗО

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #23 : 04 Жовтень 2012, 00:06:21 »
В ПУЭ сказано:
 1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

Кто-то встречал такой трансформатор, желательно  на Дин-рейку, 220/12 , 40-60 Вт, чтобы соответствовал этим требованием безопасности (интересует производитель, марка).  Нужно низким напряжение 12 В запитать распределительную коробку, устанавливаемую на улице. Коробка герметичная, хотя туда может пробираться вода.       

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #24 : 04 Жовтень 2012, 11:07:57 »
Просьба рассмотреть схему на предмет работоспособности. Интересует прежде всего, будет ли срабатывать УЗО при утечке. Замечу, что при подобной схеме, только вместо 12в было 220В,  УЗО срабатывало при утечке. Утечка в данном случае возникает в основном из-за проникновения влаги и/или воды в распределительную коробку. Причины проникновения воды и влаги в коробку просьба пока не рассматривать, только работу электрическй схемы.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #25 : 04 Жовтень 2012, 11:22:59 »
Я сначала доказывал что нет, но потом нашел схему ЯТП и оказалось что вторичка у него заземлена. Признаюсь, не знал этого :-[
Так что нужно смотреть конструкцию Вашего транса, если у него вторичка тоже заземлена, то УЗО сработает. Если не заземлена - то никогда в жизни...

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #26 : 04 Жовтень 2012, 11:37:01 »
Если самому подключить вторичку транса к PE проводнику, как показано в схеме, то будет срабатывать УЗО?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #27 : 04 Жовтень 2012, 11:39:23 »
Причины проникновения воды и влаги в коробку просьба пока не рассматривать, только работу электрическй схемы.
Алибаба, извини, но, по моему, у Вас проблема не с срабатыванием УЗО, а с тем что нужно решить определенную задачу... Возможно, ее можно решить другим способом, незацикливаясь на УЗО? Давайте, наверное, Вы все таки озвучите свою проблему и возможно найдется более оптимальное решение... 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #28 : 04 Жовтень 2012, 11:43:40 »
Да, при условии что сопротивление в цепи утечки меньше 400 Ом, как было сказано выше.
Правда я не знаю, можно ли заземлять вторичку? Но судя по схеме ЯТП, так и должно быть. В руках не когда их не держал.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #29 : 04 Жовтень 2012, 12:04:16 »
Сугор, совершенно верно, нужно решить одну задачу.
Есть бассейн. Включение разных гидромассажных насосов бассейна включается с пневматической кнопки, расположенной на внутренней стенке бассейна выше уровня воды. К пневматической кнопке подключается пневмошланг, другой конец которого соединяется с пневмореле. Первое нажатие пневмокнопки приводит к замыканию контакта пневмореле (включился насос), 2-ое нажатие - к размыканию контакта (отключился насос). Для корректной работы этой воздушно-электричной системы нужно ограничить длину пневмошланга до некоторого значения (примерно 5м). Для этого в борту бассейна или сразу за бортом бассейна монтируется распределительная коробка, в которой устанавливается пневмореле. К пневмореле также подводятся порвода из технического помещения с напряжением 220В. 
Если бассейн находиится на улице, то частенько в коробку попадает вода, выбивает УЗО (хорошо, что выбивает). Но я все таки хоу перейти на безопасное напряжение 12В. В ПУЭ сказано, что в цепях низкого напряжения, в частности, такого, как 12 В, защиту при косвенном или прямом прикосновении можно не делать. Т,е. что получается, при утечке тока и нахождении человека возле распределительной коробки и наличии всех условий для протекания тока через человека (через мокрую поверхность, например), через человека потечет ток, равный 12В/1000Ом = 0,02А, где 1000 Ом - сопроотивление человека. И при этом УЗО не сработает, т.к. находится на первичной стороне транса. А если сопртитвление протеканию тока будет меньше, тогда ток через человека потечет больше.   И опять я венрнулся к мысли: что лучше 220В и срабатывание УЗО или 12В при неработающей защите?   

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.