Автор Тема: Защита не отработала  (Прочитано 5233 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита не отработала
« : 27 Вересень 2012, 12:17:53 »
Было замечено на практике следующее:
Есть трансформатор 220/12 допустим 300Вт, питающий прожектор.
Защита трансформатора осуществляется авоматическим выключателем и устройством защитного отключения.
Так вот при коротком замыкании в цепи вторичной обмотки, защита на первичной обмотки не отработала.
Вопрос: должна ли она отработь? и почему не отработала?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #1 : 27 Вересень 2012, 12:27:05 »
Quote (selected)
должна ли она отработь?
нет не должна
цепь после вторичной обмотки должна иметь свою отдельную защиту.
Quote (selected)
и почему не отработала?
потому что вторичная и первичная обмотки электрически не соеденены. Между ними только электромагнитная связь.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #2 : 27 Вересень 2012, 12:37:05 »
ток вторичной обмотки I2 можно привести к первичной I1^
I1=I2*U2/U1
в нашем случае: I1=I2*12/220=I2*0,055,
т.е. при кз на стороне 12В в 1кА на входе тр-ра будет ~55A и естественно защита может не сработать  ;)
всё можно посчитать, нужно только знать токи к.з.. а дабы это не делать - ставим защиту в цепи низкого напряжения
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #3 : 27 Вересень 2012, 13:16:01 »
Если ток 55А, защита сработает, так как номинал автомата меньше (16А). Но немного о другом.

Если я хочу поставить блок питания 220 VAC / 12 VDC , и запитать от него некоторую цепь, которую нужно защитить  от тока утечки, то:
1. возможно ли подключить УЗО после блока питания. 
2. тот же самый вопрос, только вместо блока питания трансформатор 220/12.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #4 : 27 Вересень 2012, 15:27:38 »
Защищать - людей.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #5 : 27 Вересень 2012, 15:46:06 »
тут еще, как я понял - наружное освещение.
Quote (selected)
В соответствии с действующими в РФ стандартами применение УЗО обязательно:
-установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям. Для указанных линий должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки («ПУЭ», 7-е издание, гл. 6, п. 6.4.18 ).
-для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94); для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях “TN-S” и “TN-C-S” («ПУЭ», 7-е издание, гл. 6, п. 6.1.49);

2 Алибаба: укажите в профиле страну
« Останнє редагування: 27 Вересень 2012, 15:47:55 від physieker »
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #6 : 27 Вересень 2012, 15:49:56 »
Кстати, пробовал подключить УЗО после трансформатора на 220/12 - не срабатывает при иммитации утечки -
концы после узо опущены в емкость с водой; для создания соединения с землей дополнительно был подключен нулевой провод, соединяющий воду и ноль от сети.
          При схеме подключении УЗО к сети 220В и таком же испытании - УЗО сработало.
Испытуемое УЗО типа АС (АВВ)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #7 : 27 Вересень 2012, 15:53:05 »
Quote (selected)
Кстати, пробовал подключить УЗО после трансформатора на 220/12 - не срабатывает
Если УЗО електронное, то не будет работать от 12 В. Там же надо подавать нормальное питание (220 В) для платы управления УЗО

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #8 : 27 Вересень 2012, 16:20:31 »
Кстати, пробовал подключить УЗО после трансформатора на 220/12 - не срабатывает при иммитации утечки -
концы после узо опущены в емкость с водой; для создания соединения с землей дополнительно был подключен нулевой провод, соединяющий воду и ноль от сети.
          При схеме подключении УЗО к сети 220В и таком же испытании - УЗО сработало.
Испытуемое УЗО типа АС (АВВ)
Недостаточно сопротивление воды.
Включите 5W резистор <400Ом с выхода 1-го полюса на вход второго в 12-и вольтовой цепи - должно сработать.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #9 : 27 Вересень 2012, 16:37:50 »
Quote (selected)
Кстати, пробовал подключить УЗО после трансформатора на 220/12 - не срабатывает
Если УЗО електронное, то не будет работать от 12 В. Там же надо подавать нормальное питание (220 В) для платы управления УЗО

УЗО электромеханическое

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #10 : 27 Вересень 2012, 16:48:28 »
Кстати, пробовал подключить УЗО
Недостаточно сопротивление воды.
Включите 5W резистор <400Ом с выхода 1-го полюса на вход второго в 12-и вольтовой цепи - должно сработать.
:thumbsup:


Спасибо. Попробуем. Но в цепи 220 В опускание концов в воду приводило к отключению УЗО, в цепи 12В - нет.
Думаю, что здесь применим закон Ома. В цепи 12 В ток недостаточен для срабатывания УЗО (номинал УЗО 30мА)
   


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #11 : 27 Вересень 2012, 17:56:50 »
В цепи 12 В ток недостаточен для срабатывания УЗО (номинал УЗО 30мА)
Алибаба, правильно думаешь, ток утечьки зависит от сопротивления, у каждого чела оно разное и зависит от различных факторов, но, на сколько я помню, курс по охране труда, сопротивление тела человека условно принимают за 1000 Ом, по моему оно еще зависит и от прилагаемого напряжения

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #12 : 27 Вересень 2012, 18:12:42 »
Кстати, пробовал подключить УЗО
Недостаточно сопротивление воды.
Включите 5W резистор <400Ом с выхода 1-го полюса на вход второго в 12-и вольтовой цепи - должно сработать.
:thumbsup:


Спасибо. Попробуем. Но в цепи 220 В опускание концов в воду приводило к отключению УЗО, в цепи 12В - нет.
Думаю, что здесь применим закон Ома. В цепи 12 В ток недостаточен для срабатывания УЗО (номинал УЗО 30мА)
 
Абсолютно ДА. 12/0,03=400

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #13 : 27 Вересень 2012, 20:34:37 »
Какое сопротивление, какой ток утечки =-0 =-0 =-0. Мы имеем разделительный трансформатор, у которого вторичная обмотка никак не связана с землей (нулем на ТП). Куда току "бежать" =-0 =-0 =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита не отработала
« Reply #14 : 28 Вересень 2012, 10:20:06 »
Какое сопротивление, какой ток утечки
CC19, да, раздерительный (понижающий) трансформатор сам по себе является мерой защиты, но это не значит что во вторичной цепи не может быть утечки. А стоит ли ставить во вторичку Дифы - это уже другой вопрос

 