Кто-то делал в проектах "ведомость узлов" на планах освещения по форме 2 ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение"?
Интересуют номера типовых проектов (ну если есть и типовые проекты, т.к. на сайте типовиков не нашел) на крепление светильников в подвесных потолках?
Или может приводили чертежи установки светильников.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А о каких именно подвесных потолках идёт речь?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kirlos, Armstrong. Но и для гипсокартона и грильятто и т.п. и т.д. тоже интересно будет. Я еще покопаюсь на сайтах производителей, может найду чертежи и их вставлю.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Кто-то делал в проектах "ведомость узлов" на планах освещения по форме 2 ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение"?
Вопрос актуален. Пришло с экспертизы замечание. Нужно сделать для планов электроосвещения. Светильников куча, примера с ГОСТа (или нового ДСТУ) недостаточно. Вот фрагмент первого этажа...
« Останнє редагування: 10 Червень 2010, 15:52:17 від *Андрей* »

oipop

  • Гість
А можно процитировать замечание? На Вашем плане отсутствует высота установки светильников, кроме светильника ЛПП - 2,3 м. Может по этому Вам и сделали замечание?
И чем пример в ГОСТ Вас не устраивает? Там все довольно просто - тип светильника и способ установки, количество.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: oipop
А можно процитировать замечание?
"На планах електроосвітлення відсутня відомість установки електричного обладнання по формі 2. Порушення п.2.4.6 ГОСТ 21.608-84."

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мені теж рідко, але інколи пишуть таке зауваження. Так зазвичай не роблю, але якшо напишуть, то доводиться робити. Приємного мало, але в цілому терпимо. Але в чому власне питання?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
если есть и типовые проекты

Серия 1.045.9-1 "Непроходные подвесные потолки для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпуск 3. Установка светильников. Конструкции и детали"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1128

Есть еще серия 5.407-90 - "Установка светильников с люминесцентными лампами в производственных помещениях";
OB.00.00.00 Изделия для монтажа внутреннего освещения;
5.407-83.2 Установка выключателей и штепсельных розеток;
5.407-83.1 Установка выключателей и штепсельных розеток;
5.407-112.0 Установка групповых осветительных щитков;
5.407-112.1 Установка групповых осветительных щитков
Могу выслать!
« Останнє редагування: 10 Червень 2010, 21:51:03 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю