Автор Тема: извещатель СППТА  (Прочитано 1703 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
извещатель СППТА
« : 22 Вересень 2012, 15:09:36 »
В паспорте извещателя пламени СППТА производства ООО "Проект АО" нет расчета и данных о контролируемой площади в зависимости от высоты его установки.
Пробовал вычислить по образу извещателя Алмаз ООО "Технотрейд" но с треугольниками и эллипсами получается какае-то чепуха.
Помогите рассчитать площадь и параметры зоны защиты при установке СППТА на стене на высоте 14 м. под углом 30 град.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: извещатель СППТА
« Reply #1 : 22 Вересень 2012, 23:17:24 »
Уважаемый vvaz455!
А при чем здесь проблемы " с треугольниками и эллипсами"? Вы же имеете дело с извещателями ПЛАМЕНИ, а не с дымовиками. Здесь важен угол обзора и класс извещателя по дальности и главное, чтобы была прямая видимость. Ну а если Вам хочется рассчитать площадь сечения конуса плоскостью под углом к оси, то нужно поднимать справочник по высшей математике.
« Останнє редагування: 23 Вересень 2012, 20:51:36 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: извещатель СППТА
« Reply #2 : 26 Вересень 2012, 11:42:51 »
Уважаемый bvv!!!
Извините за молчание отлучался в командировку.
Угол обзора 80 град. и дальностью прямой видимости 25м. Т.е. угол почти прямой, помещение квадратное и по бокам от основания угла извещателя установленного на стене до противоположной стены образуется "мертвая зона". У Алмаза есть расчет эллипса защищаемой площади и площади отсекаемой стеной, поэтому удобно определив по таблице параметры разместить извещатели. В данном случае, какой выход перекрытия помещения, установить на противоположной стене второй извещатель?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: извещатель СППТА
« Reply #3 : 26 Вересень 2012, 12:14:40 »
А трехмерную картинку слабо нарисовать? Даже АвтоКАД умеет  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: