Вот для этого и выполняеться повторное заземление РЕN проводника на вводе в здание, путьем присоединенния РЕN проводника к контуру заземления здания с сопротивлением тока растекания не более 10 Ом. Предваряя вопросы-общее сопротивление системы заземления  в питающих сетях здания 380/220В должно быть не более 4 Ом.
Откуда данные по таким сопротилениям? Уже тысячу боянов порвали. Для повторного заземления - 30 Ом.
п.1.7.95 ПУЕ
« Останнє редагування: 27 Вересень 2012, 14:15:15 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, то есть стажер, если ВЫ знаете, незачем спрашивать совета у других. Все те мероприятия которые Вы описали НЕ выполняются для жилых домов. А функцию ДСУП выполняют проводники присоединенные к металлоконструкциям здания. Под ванную загляните, или раковину и увидите.
 Не хотел отвечать, но то что вы видете под ванной или поддоном и называеться дополнительная система уравнивания потенциалов. Насчет Стажера, я как  и вы на следующий раз присвою себе звание генерала. Андрей, ничего личного, но вы невнимательно читаете п.1.7.95, там написано не контура повторного заземления, а "каждого из повторных заземлителей". Обясняю популярно: заземляющий контур состоит из заглубленных и протяжных заземлителей. Так вот сопротивление току растекания каждого повторно забиваемого электрода до неоходимого значения сопротивления контура заземления должно быть не более 30 Ом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
off-top

grossel, "звания" на форуме даются от количества сообщений, а не от IQ и проф.знаний... А вот награды за заслуги, в том числе за количество "спасибо" в ответах истинных профи  ;)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вы невнимательно читаете п.1.7.95, там написано не контура повторного заземления, а "каждого из повторных заземлителей". Обясняю популярно: заземляющий контур состоит из заглубленных и протяжных заземлителей. Так вот сопротивление току растекания каждого повторно забиваемого электрода до неоходимого значения сопротивления контура заземления должно быть не более 30 Ом.
АХИНЕЯ!
читаем ПУЭ:1.7.16 Заземлювач  провідна частина (провідник) або сукуп-
ність з'єднаних між собою провідних частин (провідників), які пере-
бувають в електричному контакті із землею безпосеседньо або через
промiжне провідне середовище, наприклад, бетон.
или этот пункт:
1.7.33 Опір заземлювального пристрою (заземлювача)
відношення напруги на заземлювальному пристрої (заэемлювачі) до
струму, який стікає іэ заземлювача в землю.

Вы даже представления не имеете о заземлителях,а уже учите... стыдитесь! Предлагаю перейти от взаимных выпадов к конструктивной беседе образованных людей.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обясняю популярно: заземляющий контур состоит из заглубленных и протяжных заземлителей. Так вот сопротивление току растекания каждого повторно забиваемого электрода до неоходимого значения сопротивления контура заземления должно быть не более 30 Ом.
Блин, grossel, я устал вас поправлять.
Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, которая является частью заземляющего устройства и находится в электрическом контакте с землей (непосредственном или через промежуточную проводящую среду).
Так вот. Все вертикальные и горизонтальные проводники, находящиеся в земле и соединенные между собой - для данного здания это один заземлитель!
 
« Останнє редагування: 27 Вересень 2012, 19:46:45 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, советую Вам почитать Пособие к разделу 1.7 ПУЭ-2006, а потом возвратится в дискуссию через пару дней с трезвой головой.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2012, 09:52:18 від CC19 »

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день специалисты,учителя,гуру и сансеи :)
1.Как по Д.Б.Н. В.2.5.-23.2010 рассчитать нагрузку для  ОДНОЙ КВАРТИРЫ а ,не как там указано жилого дома.
взял на себя смелость и увеличил мощность электрической духовки до 9,9кВт (электрическая печь)
результаты расчета в прилагаемом файле.
Дмитрий Юрьевич спасибо Вам за помощь,если можете все  же подскажите какая тогда расчетная мощность будет( из вашего примера) и общий косинус фи.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Тему подчистил.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
если можете все  же подскажите какая тогда расчетная мощность будет( из вашего примера) и общий косинус фи.
1. Пример Ваш, я всего навсего уточнил мощность электрической печи.
2. по сути вопроса.
      Руст - 32,65кВт
      кс - 0,4
      Ррас - 13,06кВт
      соsφ - 0,93
      QкВАр - 5,16кВАр
      SкВА - 14,04кВА
      Ток расчет - 21,35А
Но стоит заметить, что эти расчеты не совсем корректны для Вашего случая и действительны для трех фазной нагрузки.
(При получении технических условий на трех комнатные квартиры свободной планировки выдают 15кВт. Может уже и больше).
В Вашем случае я бы выбрал Автомат ввода на 63А - 80А (предварительно поговорив с хозяевами, как они расходуют электроэнергию) Вопрос не праздный, представьте себе квартиру с кабельным вводом 50мм2 и практически с полной загрузкой. Слава Богу! Такой пример единичный :)
и распределил бы следующим образом:
гр1 - освещение
гр2 - освещение
гр3 - Печь
гр4 - Кухонная техника
гр5 - Кондишины
гр6 - Компы
гр7 и 8 прочие розетки.
Дмитрий Юрьевич  спасибо только возник один вопросик  Кс=0,4 (это на основании чего)?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дмитрий Юрьевич.А табличку расчетов в электронном виде можно у вас попросить.(я понимаю что это ваш труд)поделитесь с учеником.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
только возник один вопросик  Кс=0,4 (это на основании чего)?
В данном случае я выступил как технолог. И  поставил КС=0,4 на основании собственных наблюдений.
Сколько хозяйка может включить? (Хотя хорошая может много) :D
У Вас расчет одной квартиры.
а в общем прочитайте:
ДБН В. 2.5-23-2003
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Вы найдете все ответы на свои вопросы.
Читал но меня больше интересует методика расчетов.На кваритры повышенной комфортности.

Offline dimitrioglo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: 00
  • Рожденный в СССР
    • Перегляд профілю
    • Записки проектировщика
    • Awards
Если дом старый, то скорее всего нет защитного нуля, так что думаю 3-ех жильный не пригодится, но как это объяснить экспертизе - это уже второй вопрос...
Мы как то заделали проект под реконструкцию - вроде прошло... (дело было в Молдове)