А тип и сечение вводного кабеля надо расчитать
да что там считать. Если у вас пакетник на 25 А перед счетчиком, то вам нужно взять кабель ВВГнг-3 х 4,0 и поставить в вашем квартирном щитке автомат на вводе на 25 А. И все будет гуд.

Согласен с вами,а на перспективу если что аналогичное будет
И все же не ясно ка расчитать расчетную мощность?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут не нужно ничего считать, согласно ДБН В.2,5-23-2010 таб.3.1, квартиры общей площадью до        95 м.кв. относятся к жилью 1-го вида І-го;ІІ-го; ІІІ-го уровня электрофикации. Скажем у Вас квартира площадью до 95 м.кв. в доме с плитами на природном газе, согласно п.1.1-заявленная мощность для присоединения  к сетям составит 5 кВт. Схема тоже простая в поэтажном щите: автомат общий перед счетчиком 40А, после счетчика дифференциальный автомат 32А/30мА, кабель на квартиру ВВГнгд3х4 до квартирного щитка. В квартирном щитке при индивидуальном отоплении-автомат бытового котла 5А, автоматы 2-х розеточних групп:кухни и жилых комнат, автоматы группы освещения и системы кондиционирования (при наличии)-16А.
                                                                       Удачи.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут не нужно ничего считать, согласно ДБН В.2,5-23-2010 таб.3.1, квартиры общей площадью до        95 м.кв. относятся к жилью 1-го вида І-го;ІІ-го; ІІІ-го уровня электрофикации. Скажем у Вас квартира площадью до 95 м.кв. в доме с плитами на природном газе, согласно п.1.1-заявленная мощность для присоединения  к сетям составит 5 кВт. Схема тоже простая в поэтажном щите: автомат общий перед счетчиком 40А, после счетчика дифференциальный автомат 32А/30мА, кабель на квартиру ВВГнгд3х4 до квартирного щитка. В квартирном щитке при индивидуальном отоплении-автомат бытового котла 5А, автоматы 2-х розеточних групп:кухни и жилых комнат, автоматы группы освещения и системы кондиционирования (при наличии)-16А.
                                                                       Удачи.

3=х комнатная квартира в каждой комнате 6-5 розеток это всумме 18 и что их все на одну группу???  не согласен с вами.По поводу освещения да.А розетки минимум две группы на куню и две на комнаты

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
автомат общий перед счетчиком 40А
Сами написали что на квартиру 5 кВт. А ставите автомат на 40 А. Это как? Это получаеться что на квартиру не 5 кВт, а все 8 кВт.
Quote (selected)
после счетчика дифференциальный автомат 32А/30мА
Ну с УЗО еще согласен. Но зачем после счетчика дифавтомат?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А розетки минимум две группы на куню
Обьясните зачем на кухню 2 розеточные групы.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я дома делал реставрацию электроснабжения.
 На вводе автомат 25А, дальше кабель 3*4 (счетчик в квартире), после него три автомата на 16А: на старую проводку (алюминий 3*1,5), на сантехблок и кухню (медь 3*2,5, вот и вторая группа в кухне) и на отопление (медь 3*2,5, конвекторы по квартире).

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
после счетчика дифференциальный автомат 32А/30мА
геморрой на всю квартиру.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А розетки минимум две группы на куню
Обьясните зачем на кухню 2 розеточные групы.
я считаю так как плита 3 кВт,(это уже одна группа),а дальше остальные потребители.Я же на одну группу не посажу 5 кВт.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
я считаю так как плита 3 кВт ,(это уже одна группа)
Если так, то согласен.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
маловато критики,что почти все гуд???

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
маловато критики,что почти все гуд???
Как на меня , то схема выполнена грамотно.
Есть только два момента.
1. Если на вводе квартирного щита будет стоять автомат на 25 А, то установка автоматов (дифавтоматов) на 25 А на групповых линиях не есть гуд с точки зрения селективности защиты. Нормально будет заменить эти автоматы на 20 А
2. На груповых линиях розеток я бы не стал давать кабеля разных сечений.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
elektro. Тут не нужно соглашатся или не соглашатся неоходимо просто знать ДБН В.2.5-23:2010 п.4.58. В жилых комнатах нужно устанавливать 1 розетку на каждые полных или неполных 6 м.кв. Расчет нагрузок розеточных групп необходимо вести по п.3.23. В коридорах 1 розетку на 10 м.кв. площади и все.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
маловато критики,что почти все гуд???
Как на меня , то схема выполнена грамотно.
Есть только два момента.
1. Если на вводе квартирного щита будет стоять автомат на 25 А, то установка автоматов (дифавтоматов) на 25 А на групповых линиях не есть гуд с точки зрения селективности защиты. Нормально будет заменить эти автоматы на 20 А
2. На груповых линиях розеток я бы не стал давать кабеля разных сечений.

т.е  все розетки полностью 2,5 мм2.и автомат 20 А я вас правильно понял?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
elektro. Тут не нужно соглашатся или не соглашатся неоходимо просто знать ДБН В.2.5-23:2010 п.4.58. В жилых комнатах нужно устанавливать 1 розетку на каждые полных или неполных 6 м.кв. Расчет нагрузок розеточных групп необходимо вести по п.3.23. В коридорах 1 розетку на 10 м.кв. площади и все.
пункт 3.23 не для (житлових будинків)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
т.е  все розетки полностью 2,5 мм2.и автомат 20 А я вас правильно понял?
Да, правильно.

 