Автор Тема: Схема електропроводки 3-х комнатной квартиры.  (Прочитано 22444 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день специалисты,учителя,гуру и сансеи :)

Вот столкнулся с такой ситуацией,есть квартира 3-х комнатная старой постройки .Полностью меняем всю электропроводку в квартире вот прикинул схемку нарисовал.И появилась масса вопросов
1.Как по Д.Б.Н. В.2.5.-23.2010 расчитать нагрузку для  ОДНОЙ КВАРТИРЫ а ,не как там указано жилого дома.
2.Прошу вас заценить или покритиковать и подсказать как правильно сделать саму схему электрическую.(есть в приложении)
3.Выбор самих автомат.выкл и кабеля .
« Останнє редагування: 21 Вересень 2012, 11:42:29 від electro` »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если электроплита и дом с электроплитами, то 11 кВт.
Тип и сечение вводного кабеля?
« Останнє редагування: 21 Вересень 2012, 12:05:40 від Бригадир »

oipop

  • Гість
1. В договоре на электроснабжение, с абонентом этой квартиры, указана установленная мощность на квартиру. Вот от этой информации и отталкивайтесь, рассчитывать ничего не нужно.
(Схему не смотрел, рекомендации из моего опыта)
2. Чем проще тем лучше. Освещение: кухня+коридор+санузел, жилые комнаты раздельно. Розетки: кухня+коридор+санузел, эл.плита (если есть), жилые комнаты раздельно.
3. АВ на освещение 10А с хар-кой В, на розетки 16А с хар-кой С. Т.к. дом старый, то система, скорее всего, TN-C, УЗО не применяем.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мой Autocad LT2011 не открывает эти чертежи. В чем дело?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Мой Autocad LT2011 не открывает эти чертежи. В чем дело?
Перевел в картинку

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мой Autocad LT2011 не открывает эти чертежи. В чем дело?
2007 все ок. відкриває.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у вас в листничном щите автомат перед счетчиком или пакетник стоит?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Cтоит пакетник он 25 А,вот и вопросов масса.Но очень всетаки интересует методика расчета как взять расчетную мощность какой коэффициент спроса и т.д

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. В договоре на электроснабжение, с абонентом этой квартиры, указана установленная мощность на квартиру. Вот от этой информации и отталкивайтесь, рассчитывать ничего не нужно.
(Схему не смотрел, рекомендации из моего опыта)
2. Чем проще тем лучше. Освещение: кухня+коридор+санузел, жилые комнаты раздельно. Розетки: кухня+коридор+санузел, эл.плита (если есть), жилые комнаты раздельно.
3. АВ на освещение 10А с хар-кой В, на розетки 16А с хар-кой С. Т.к. дом старый, то система, скорее всего, TN-C, УЗО не применяем.


Сейчас дается 3-5 КВт насколько я знаю.если на розетки 16 а то сколько тогда розеток на группу?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если электроплита и дом с электроплитами, то 11 кВт.
Тип и сечение вводного кабеля?


Не электроплита ,а газовая плита с грилем(электрическим.)

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
А тип и сечение вводного кабеля надо расчитать,так не пойму какой коэффициент спроса брать,что все проссумировать всю мощность и умножить на коэффициент но неизвестно какой????

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Cтоит пакетник он 25 А
Сейчас дается 3-5 КВт
Т.е. дом с газовыми плитами? А вы электроплиту заложили.

oipop

  • Гість
если на розетки 16 а то сколько тогда розеток на группу?

Сколько угодно, где удобно и т.д.

По поводу 3-5 кВт, Вы лучше уточните, на мой взгляд слишком много. Как правило эта цифра 2,75-3 кВт. Схему рекомендовал бы переделать. Убрать все перечисленные ЭП, т.к. их мощность никак не повлияет на установленную мощность на квартиру, конечно если заказчик не захочет сделать реконструкцию ТП и электроснабжения всего дома. Расчет вести по группам. Группы разбить по назначению. Вместо "Наименование ЭП" - "Наименование помещения".
« Останнє редагування: 21 Вересень 2012, 12:41:17 від oipop »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А тип и сечение вводного кабеля надо расчитать
да что там считать. Если у вас пакетник на 25 А перед счетчиком, то вам нужно взять кабель ВВГнг-3 х 4,0 и поставить в вашем квартирном щитке автомат на вводе на 25 А. И все будет гуд.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Cтоит пакетник он 25 А
Сейчас дается 3-5 КВт
Т.е. дом с газовыми плитами? А вы электроплиту заложили.
[/quo
Просьба заказчика

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: