Автор Тема: Відстань від підземного резервуара з водою до підземної КЛ  (Прочитано 1886 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Власне, питання в назві теми. В гл. 2.3 ПУЕ нічого не знайшов. Може брати як до водопровода? Хоча навряд чи.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Може брати як до водопровода? Хоча навряд чи.
До фундаментів будівель і споруд .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
До фундаментів будівель і споруд
Теж про це думав, але якось стрьомно так близько брати. До водопроводу і то треба брати метр (по гл. 2.3 ПУЕ), а тут цілий величезний резервуар. Не знаю...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При сближении кабеля и резервуара с водою расстояние должно составлять не менее 1 м, ссылка должна быть на п.2.3.63 абзац 3: "-1,0м- до водопроводов диаметром выше 300мм, а также до трубопроводов с жидкостями проложенными без каналов."