Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать кабель 10 кВ медь или алюминий.
Нагрузка 6 МВт, длина 8 км...
По экономической плотности и току КЗ не меньше 300 мм2 для алюминия, то есть сшитым полиэтиленом 3 по 1х300.
Для меди чуть проще можно взять 3х240 мм2...
НО! По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
Cu 3х240 = 5,27%
Дак какой выбрать, неужели Al 3 по 1х500 СПЭ??? или Cu 3 по 1х300 СПЭ