Имеется производственное помещение( склад). Планируется прокладка открытым способом ВВГ в гибких пластиковых трубах ПВХ ДКС серии9  по стенам (пенобетон) и потолкам(ж/бплиты).
Можно ли прокладывать именно в этих трубах?(выбор обусловлен низкой ценой трубы).

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не ошибаюсь - нужно определиться с категорией склада... Для кат. А, Б - это только металлорукав, трубы, для кат. В - способы прокладки по ПУЭ, но кабель должен быть с индексом НГ. НО из опыта - прокладывать ВВГ, к примеру, 3х1,5 в гофрорукаве 20 мм - неэстетично, провод жесткий, а труба чересчур гибкая... Так что совет - берите диаметр с запасом....
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Планируется прокладка открытым способом ВВГ в гибких пластиковых трубах
Зачем кабель запихивать в трубы ? Выкинуть деньги на ветер .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline quiller

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за совет по диаметру трубы.Эстетику выдержим дополнительными держателями трубы.По ПУЭ- ткните носом, плз,в какой главе копать.

Offline quiller

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем кабель запихивать в трубы ? Выкинуть деньги на ветер .
Так пожарному инспектору объект потом сдавать нужно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так пожарному инспектору объект потом сдавать нужно
При чем здесь трубы ? Открытая прокладка кабеля ВВГ разрешена без труб . Смотрите ПУЭ . Ни один инспектор не придерется при прокладке кабеля ВВГ без труб . Трубы в таком случае - пустая трата денег .
По ПУЭ- ткните носом, плз,в какой главе копать.
В своем профиле отметьте флажок страны , тогда можно будет и дать ссылку на ПУЭ . Для точного ответа укажите класс зоны пожароопасности склада или что там складируют .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline quiller

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С классом пожароопасности пока затрудняюсь.По сути помещение-склад готовой продукции художественной мастерской- будут храниться картины( материал ДВП,деревянные багеты,краски).
« Останнє редагування: 17 Вересень 2012, 23:51:58 від quiller »

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не глядя в нормы - то это кат. В, разрешается открытая прокладка провода (кабеля) с индексом "НГ". Если высота до 2,1 (или 2,5 - точно не помню) - требуется защита от механических повреждений (трубы, гофра и т.д.), если свыше 2,1 (2,5) - можно прокладывать открыто. И, желательно, не гнать транзитом через данные помещения кабеля, которые не задействованы именно в данном складе...

+ все оборудование должно быть как минимум IP54 (светильники, шкафы и пр.)

Вроде так...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ:
5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
......
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.



Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
quiller, писал
прокладка открытым способом ВВГ
ВВГ це не провід а кабель .
Если высота до 2,1 (или 2,5 - точно не помню) - требуется защита от механических повреждений
Це стосується проводів , для кабелів ця відстань менше 2 м.
ПУЕ п.2.3.38 . Вне кабельных сооружений разрешается прокладывать небронированные кабели на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладывание небронированных кабелей разрешается при условии их защиты от механических повреждений в системах кабельных трубопроводов и коробов.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, И я о том, просто выделил, что провода с алюминиевыми жилами по любому без трубы, короба нельзя. А кабели ВВГ должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. И естественно ниже 2 м в коробах, трубах и т.п.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тут есть еще такой момент, что защищать нужно, как минимум, участки где кабели "пересекают" другие гомуникации (к примеру между потолком и воздуховодом)

Offline quiller

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем ответившим.Вроде разобрались.Кабель-ВВГнг, труба- ДКС Октопус 9 серия.Кстати,для себя выяснил- в каталоге ДКС за 2011г такая труба предназначена только для скрытой прокладки.В каталоге за 2012г- уже указано,что "допускается открытая прокладка при отсутствии прямого воздействия УФ излучения".
Есть вот ещё какой момент:
1.высота помещения 3,8 м,вся прокладка по потолку,к розеткам,выключателям только спуски,светильники на подвесах 0,5 м от потолка;
2. но расположение,высота стеллажей с готовой продукцией пока неизвестны,и,возможно в ходе эксплуатации будут изменения
Поэтому остановились на таком варианте-заказчик перестраховался в чём-то.
« Останнє редагування: 18 Вересень 2012, 20:41:23 від quiller »

oipop

  • Гість
По поводу кабеля, подумайте еще! Я бы рекомендовал использовать провод, и дешевле и легче протягивать, я уже не говорю за назначение выбранного Вами кабеля. Далее, зачем гофра? Если уж прокладка в трубе, то лучше использовать жесткую трубу, протяжка опять таки легче, большая жесткость конструкции позволит ей не провисать, значит использовать меньше крепежных элементов. А вот опуски к светильникам можно и гофрой, через распредкоробку.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с oipop, вместо ВВГ взять цветной ПВ, удобнее монтировать, он более гибкий...