У нас в Закарпатской области, последний год происходит следующее:
В технических условиях (Закарпаттяобленерго) пишут:
Quote (selected)
Прогнозовнані межі балансової та експлуатаційної відповідальності сторін: на ввідних клемах ВРУ-0.4 офісного-житлового будинку.
Но, при согласовании проекта, главный общий учет требуют располагать в ТП, РУ-0.4кВт.
А так как проекты внешних сетей они сейчас сами делают, то и сами располагают там учет в проекте.
В ДБН-В.2.5-23:2010
Quote (selected)
11.2 Розрахункові засоби обліку електричної енергії слід установлювати на межах експлуатаційної відповідальності між споживачами і електропередавальною організацією: на вводах ВРП, ГРЩ і на вводах нижчої напруги силових трансформаторів ТП, потужність яких повністю використовується споживачами будинків, а також на вводах у квартири житлових будинків.
Розрахункові засоби обліку електричної енергії мають бути встановлені так, щоб для контролю за рівнем споживання електричної енергії забезпечити технічну та фізичну можливості безперешкодного доступу до них відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії, електропередавальної організації та споживача електричної енергії.
Нарушает ли электропередающая организации п.11.2 ДБНа, требуя размещать счетчики не на границе балансовой пренадлежности?
Или второй абзац этого пункта дает ей на это право?
Заранее благодарен.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, если
Прогнозовнані межі балансової та експлуатаційної відповідальності сторін: на ввідних клемах ВРУ-0.4 офісного-житлового будинку.
то КЛ питающая дом на балансе и потерях Облэнерго, тем самым они уменьшают свои технологические потери так как потребитель их оплатит по учету. Как по мне - да нарушают  ДБН. Но в соответствии с п. 3.7 ППЕЕ "Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ та проектними рішеннями". Тут пахнет криминалом и нарушением "Умов та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом"
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
они уменьшают свои технологические потери так как потребитель их оплатит по учету
не обов"язково. Не завжди вдається встановити облік на межі балансової. Тоді втрати в мережах дораховуються або відраховуються. Потрібно дивитись договір про постачання (додатки).

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоді втрати в мережах дораховуються або відраховуються.
честно говоря последнего не встречал.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не встречал
особисто теж не бачив таких додатків, але чув про таке  ::)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нарушает ли электропередающая организации п.11.2 ДБНа, требуя размещать счетчики не на границе балансовой пренадлежности?
Или второй абзац этого пункта дает ей на это право?
Думаю, звичайно ж порушують. Причому як і перший абзац, так і другий. Бо в другому абзаці написано
Розрахункові засоби обліку електричної енергії мають бути встановлені так, щоб для контролю за рівнем споживання електричної енергії забезпечити технічну та фізичну можливості безперешкодного доступу до них відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії, електропередавальної організації та споживача електричної енергії.
Виходячи з виділеного жирним шрифтом не думаю, що енергопостачальник видасть всім споживачам ключі від РП-0,4 кВ ТП-шки.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Инспектор ошибся и поставил 0,4кВ взамен 6кВ
За 6 лет сумма ошибки составила 172 400грн.
Круто  :D
« Останнє редагування: 21 Вересень 2012, 09:55:47 від sashkomtm »