Автор Тема: Металлический каркас здания в качестве токоотвода  (Прочитано 2374 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline WOOLF_D

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! У меня актуальный вопрос - если использовать металлический каркас здания в качестве токоотвода нужно ли его (каркас) изолировать от прикосновения (открытые металлические колонны внутри здания)? Для случая прокладки токоотводов по стенам здания п. 6.4.8 ДСТУ Б В.2.5-38  предписывает их размещение в местах недоступных для прикосновения, по логике открытые металлические колонны нужно изолировать, но хотелось бы нормативно обосновать. Подскажите, прописано ли что-то в нормах для данного случая?

Заранее благодарен.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Ні, ізолювати нічого не треба. Натомість належить добре зробити систему блискавкозахисного зрівнювання потенціалів. Тобто всі електропровідні елементи споруди, які не є під напругою, приєднати до головної шини зрівнювання потенціалів (ГШЗП) провідниками відповідного перерізу (там де проходить понад 25% струму блискавки Cu=16, Al=25, Fe=50; там, де менше - 6, 10, 16). У такій споруді перебувати підчас грози безпечно тому що воно слугє "кліткою Фарадея" для захисту від електромагнетного поля блискавки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: