Добрый день! Нужно ли разводку шлейфов ПС в помещениях категории А, Б прокладывать скрыто к примеру в металлических трубах или допускается обычная прокладка через модуль искрозащиты?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
4.8. Электропроводки, кабельные линии. Выбор кабелей и проводов

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, все ясно!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
vvaz455, не хотите написать что ясно, чтобы всем стало ясней?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, типа своими словами п. 4?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВИТЯГ                                                                      Правила
будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок

ДНАОП 0.00-1.32-01

               4.8. Електропроводки, кабельні лінії
                     Вибір кабелів і проводів

4.8.11. Прокладання ізольованих проводів у  вибухонебезпечних зонах  слід  виконувати  в  сталевих  водогазопровідних  звичайних трубах за ГОСТ 3262.  У вибухонебезпечних  зонах  класів  2  і  22 прокладання кабелів може виконуватися в сталевих водогазопровідних легких трубах.  Ці труби можна використовувати для захисту кабелів в окремих місцях від механічних пошкоджень.

     4.8.12. Кабелі   у   вибухонебезпечних  зонах  рекомендується прокладати відкрито потоками згідно  з  вимогами  глави  2.1  ПУЭ. Прокладання   неброньованих   кабелів   у   трубах  рекомендується виконувати  в   разі   неможливості   виконання   інших   способів прокладання.

     4.8.13. Кабелі  і  проводи  іскробезпечних  кіл  можуть  бути прокладені будь-яким  із  зазначених  у  пунктах.  4.8.11,  4.8.12 способів  прокладання.  Інші способи слід застосовувати відповідно до вимог чинних нормативних документів.


ВИТЯГ                                                                       ПАСПОРТ
МОДУЛЬ  БАР’ЄРНОГО ІСКРОЗАХИСТУ
МБІ – 2
ААЗЧ.425952.004  ПС

2. Технічні дані
2.1 Модуль забезпечує параметри іскробезпечних кіл: U0 ≤22 В, I0≤130 мА, L0≤1 мГн, С0≤0,1 мкФ.


Враховуючи що МБІ-2 забезпечує параметри іскробезпечних кіл, на підставі п.п. 4.8.13, 4.8.12 ДНАОП 0.00-1.32-01 допускається відкрита прокладка кабелів шлейфів АПС.


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vvaz455, в первую очередь на наличие свидетельства глядеть, изучить, после паспорт...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Враховуючи що МБІ-2 забезпечує параметри іскробезпечних кіл, на підставі п.п. 4.8.13, 4.8.12 ДНАОП 0.00-1.32-01 допускається відкрита прокладка кабелів шлейфів АПС.
Ага. Открыто в "в  сталевих  водогазопровідних  звичайних трубах за ГОСТ 3262".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю