ВИТЯГ Правила
будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок
ДНАОП 0.00-1.32-01
4.8. Електропроводки, кабельні лінії
Вибір кабелів і проводів
4.8.11. Прокладання ізольованих проводів у вибухонебезпечних зонах слід виконувати в сталевих водогазопровідних звичайних трубах за ГОСТ 3262. У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22 прокладання кабелів може виконуватися в сталевих водогазопровідних легких трубах. Ці труби можна використовувати для захисту кабелів в окремих місцях від механічних пошкоджень.
4.8.12. Кабелі у вибухонебезпечних зонах рекомендується прокладати відкрито потоками згідно з вимогами глави 2.1 ПУЭ. Прокладання неброньованих кабелів у трубах рекомендується виконувати в разі неможливості виконання інших способів прокладання.
4.8.13. Кабелі і проводи іскробезпечних кіл можуть бути прокладені будь-яким із зазначених у пунктах. 4.8.11, 4.8.12 способів прокладання. Інші способи слід застосовувати відповідно до вимог чинних нормативних документів.
ВИТЯГ ПАСПОРТ
МОДУЛЬ БАР’ЄРНОГО ІСКРОЗАХИСТУ
МБІ – 2
ААЗЧ.425952.004 ПС
2. Технічні дані
2.1 Модуль забезпечує параметри іскробезпечних кіл: U0 ≤22 В, I0≤130 мА, L0≤1 мГн, С0≤0,1 мкФ.
Враховуючи що МБІ-2 забезпечує параметри іскробезпечних кіл, на підставі п.п. 4.8.13, 4.8.12 ДНАОП 0.00-1.32-01 допускається відкрита прокладка кабелів шлейфів АПС.