Добрый день! Нужно ли разводку шлейфов ПС в помещениях категории А, Б прокладывать скрыто к примеру в металлических трубах или допускается обычная прокладка через модуль искрозащиты?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
4.8. Электропроводки, кабельные линии. Выбор кабелей и проводов

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, все ясно!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
vvaz455, не хотите написать что ясно, чтобы всем стало ясней?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, типа своими словами п. 4?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВИТЯГ                                                                      Правила
будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок

ДНАОП 0.00-1.32-01

               4.8. Електропроводки, кабельні лінії
                     Вибір кабелів і проводів

4.8.11. Прокладання ізольованих проводів у  вибухонебезпечних зонах  слід  виконувати  в  сталевих  водогазопровідних  звичайних трубах за ГОСТ 3262.  У вибухонебезпечних  зонах  класів  2  і  22 прокладання кабелів може виконуватися в сталевих водогазопровідних легких трубах.  Ці труби можна використовувати для захисту кабелів в окремих місцях від механічних пошкоджень.

     4.8.12. Кабелі   у   вибухонебезпечних  зонах  рекомендується прокладати відкрито потоками згідно  з  вимогами  глави  2.1  ПУЭ. Прокладання   неброньованих   кабелів   у   трубах  рекомендується виконувати  в   разі   неможливості   виконання   інших   способів прокладання.

     4.8.13. Кабелі  і  проводи  іскробезпечних  кіл  можуть  бути прокладені будь-яким  із  зазначених  у  пунктах.  4.8.11,  4.8.12 способів  прокладання.  Інші способи слід застосовувати відповідно до вимог чинних нормативних документів.


ВИТЯГ                                                                       ПАСПОРТ
МОДУЛЬ  БАР’ЄРНОГО ІСКРОЗАХИСТУ
МБІ – 2
ААЗЧ.425952.004  ПС

2. Технічні дані
2.1 Модуль забезпечує параметри іскробезпечних кіл: U0 ≤22 В, I0≤130 мА, L0≤1 мГн, С0≤0,1 мкФ.


Враховуючи що МБІ-2 забезпечує параметри іскробезпечних кіл, на підставі п.п. 4.8.13, 4.8.12 ДНАОП 0.00-1.32-01 допускається відкрита прокладка кабелів шлейфів АПС.


Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vvaz455, в первую очередь на наличие свидетельства глядеть, изучить, после паспорт...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Враховуючи що МБІ-2 забезпечує параметри іскробезпечних кіл, на підставі п.п. 4.8.13, 4.8.12 ДНАОП 0.00-1.32-01 допускається відкрита прокладка кабелів шлейфів АПС.
Ага. Открыто в "в  сталевих  водогазопровідних  звичайних трубах за ГОСТ 3262".

 