Автор Тема: Расчет кабеля по потере напряжения  (Прочитано 2326 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть наргузка максимальная 200кВт. 3 фазы, естественно. косинус 0,85, напряжение принять 400 В, а вот какой кабель подобрать по потере напряжения, если длина от ТП до ГРЩ 50 м, и что значит проложить кабель в параллель? ток я подсчитал - 340 А.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть наргузка максимальная 200кВт
Это конечный электроприемник или щит от которого еще расходятся кабели ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рр=200кВт, cos=0.85, Ip=350А
L=50м

кабель выбираем по автомату/предохранителю защиты на ТП. в данном случае примем 400А.
удовлетворяют два кабеля в параллель (алюминиий) сечением 70мм2 (считаем что прокладка этих 50 метров в земле)
если все так, то dU=1,8%.

а если уточните выделенное жирным, то можно и точнее посчитать :)
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

 