Автор Тема: Габариты и сближения с трансформаторными подстанциями  (Прочитано 50287 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такая у меня проблемка. Проектируем электроснабжение торгового здания, посадили его в акурат на выделенную землю. Получаеться что для установки КТП (киоск) оставили совсем немного места, а именно, от магазина до проезжей части имеем 14 метров. От здания должен отступить на 10 метров, а как быть с дорогой 2 метра хватит? (габ. КТП 2,30х1,70).
 

Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Охранная зона вокруг КТП 3 метра

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Irina
Охранная зона вокруг КТП 3 метра
А где это написано?
Какое торговое здание?
Я видел много приблокированных ТП прямо к торговым центрам.

Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть ДБН, не помню номер, для проектирования генпланов

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДНАОП 0.00-1.32-01 все описано просто нужно почитать повнимательнее

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, мне кажется это немного не то, все-таки ДБН В.2.5-16-99 определяет "размеры земельных участков, которые предоставляются в постоянное и во временное пользование в период строительства, для объектов электрических сетей напряжением от 0,4 до 750 кВ."
По ДБН 360-92**
"8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м."
п.8.23 "....Для воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств (дальше - электрические сети) всех напряжений устанавливаются охранные и санитарно-защитные зоны, размеры которых зависят от типа и напряжения энергообъекта. Размеры этих зон следует принимать по таблице 8.5а*." Пот таблице 8.5а* размер охранной зоны для ТП - 3 м (от ограждения).
+ читаем ПУЭ (сорри выдержка из ПУЭ России)
п.4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech,
Пардон, излишне был активен..пост удалил

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, спасибо за разъяснение, но все же мне кажется этот пункт относится к ТП. Получается в любом случае мне необходимо установить КТП на расстоянии не менее 10м от здания, несмотря на то, что оно имеет III степень огнестойкости и в стене у которой стоит КТП нет никаких окон.
По пожарной безопасности нашел такой пункт ДБН 0.00-1.32-01:
5.8.4 Электрооборудование с масляным заполнением (трансформаторы, батареи конденсаторов и т.п.) может устанавливаться на расстоянии не менее 0,8 м от внешней стены здания с пожароопасными зонами при условии, что расстояние по горизонтали и вертикали от проемов в стене здания до установленного электрооборудования будет не менее 4м.
Следуя логике можно заключить, что её можно установить хоть в 3 метрах от стены, тем более КТП с кабельными вводами - открытых токоведущих частей нету. И как теперь быть руководствоваться ДБН 360-92** ?
« Останнє редагування: 06 Серпень 2008, 16:53:16 від Osenniy »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, ну здесь (ДНАОП 0.00-1.32-01 п.5.8.4) больше говорится о защите самих ТП от пожара, т.е. регламентируется расстояние противопожарного разрыва.
ДБН 360-92** регламентирует расстояние 10 м до ТП от жилых и общественных зданий. Это расстояние связано еще и с санитарными нормами (шум).
Тем более, как я уже отмечал, п.4.2.31 ПУЭ относится именно к КТП, МТП.
« Останнє редагування: 06 Серпень 2008, 20:02:45 від hi_tech »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А растояние от КТП(ТП) до бензиновой автозаправки чем аргументировать

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уточняющий вопрос - ввов в КТП (ТП) какой КЛ/ВЛ? газовой колонки точно не будет? если ВЛ - см. табл 5.5 НПАОП 40.1-1.32-01 ПУЭ. Электрооборудование спец установок. и есть еще один влиятельный фактор в установке КТП (ТП) -СКВАЖИНА
« Останнє редагування: 11 Серпень 2008, 08:33:33 від Solid »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А растояние от КТП(ТП) до бензиновой автозаправки чем аргументировать
будет КТП, АЗС только бензин, прокладка кабель в земле, скважина от операторской в стороне

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние от ТП до жилого здания
« Reply #12 : 05 Березень 2010, 10:07:00 »
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть расстояние от закрытой трансформаторной подстанции до жилого здания. Какой документ это нормирует?
В ДБН-360 сказано, что не менее 10 м, а вот инженер говорит, что должно быть не менее 15м. Где посмотреть?
Спасибо :)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ТП до жилого здания
« Reply #13 : 05 Березень 2010, 10:36:21 »
Цитата: yuli
расстояние от закрытой трансформаторной подстанции
Правила охорони електричних мереж, п.5 - 3м.

Але
Цитата: yuli
В ДБН-360 сказано, что не менее 10 м
А що за такий
Цитата: yuli
инженер
? і звідки
Цитата: yuli
не менее 15м
? Нехай сам і дасть посилання на норм.документ.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ТП до жилого здания
« Reply #14 : 05 Березень 2010, 10:43:42 »
Д БН 360 - 92 ** Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  П Л А Н И Р О В К А  И  З А С Т Р О Й К А  Г О Р О Д С К И Х  И  С Е Л Ь С К И Х  П О С Е Л Е Н И Й "8.20*Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общест­венных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответ­ственно не менее 25 м и 15м."
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю