Автор Тема: Выбор кабеля и способа прокладки кабеля из сшитого полиэтилена  (Прочитано 5780 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго времени суток
Мне нужно проложить несколько кабелей 35 кв из сшитого полиэтилена в траншее и можно использовать один трёхжильный кабель на 35 кВ или каждую фазу вести отдельно но при этом можно кабели проложить треугольником или проложить в одной плоскости. Чем мне руководствоваться при выборе и прокладке кабелей. И как лучше прокладывать - треугольником или в одной плоскости. Кабель предназначен для подключения потребителя мощностью 1500 кВА. Склоняюсь к выбору оного трехжильного кабеля.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 13:54:57 від il85 »

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ, раздел 2, глава 2.3 "Кабельные линии напряжением до 330 кВ" (Новая редакция. Приказ Минтопэнерго № 144 от 13 марта 2009 года). 
Не зная трассы и др. подробностей Вашего объекта, сложно советовать. К примеру, строительная длина одножильного кабеля больше трехжильного, потому муфт соединительных будет меньше на линии из трех одножильных кабелей. Вес и радиус поворота одножильного кабеля меньше, его прокладывать удобнее. Какой способ заземления токопроводных экранов одножильных кабелей выбран ? Прокладывание одножильных кабелей в "плоскости" необходимо выполнять с транспозицией, в "треугольник" - нет. И т.д.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, в свое время тоже впервые столкнулся с СПЭ..., почитайте по ниже приведеннным ссылкам, многое станет понятным ИМХО.
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/17.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2012/75/10.php

P.S. В данном журнале много еще статей про СПЭ, так что как говорится, поиск Вам в помощь ;)
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 21:08:38 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в Киеве в ТУ прописывают новые кабели - одножильные с XLPE-изоляцией. Поэтому тут вопросов не возникает. А на тему в треугольнике или в плоскости - мы прокладываем с треугольнике. Якобы при этом меньше динамические действия токов кз
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю