9 этажное здание, 2 категория, 2 ввода, 2 пассажирских лифта в одном холле одинакового назначения (630кг, 1000кг).
Есть пункт 4.9. ДБН В.2.5-23:2010
Quote (selected)
За наявності в сходовій клітці або в холі двох і більше ліфтів одного призначення вони повинні живитися від двох ліній, приєднаних безпосередньо до ВРП або ГРЩ. У цих випадках кількість ліфтів, приєднаних до однієї лінії, не обмежується.
1. Насколько адекватен это пункт?
2. Как, с полным соблюдением этого пункта, организовывать учет электроэнергии для лифтов?
3. Можно ли делать так как показано на приложенной схеме?
4. Нужно лифты подключать к разным вводам?
Заранее благодарен.
Схема не полная и дана только чтоб показать подключение лифтов. Все данные не окончательные.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 11:47:17 від andery »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а как обстоит дело с другими общедомовыми нагрузками? 

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Насколько адекватен это пункт?
4. Нужно лифты подключать к разным вводам?
Один обестачивается на ремонт, второй работает. Ну и надежность, если подключить от разных вводов.
2. Как, с полным соблюдением этого пункта, организовывать учет электроэнергии для лифтов?
3. Можно ли делать так как показано на приложенной схеме?
Для чего отдельный учет на лифты? И как быть с общедомовым учетом, который необходим?

« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 11:24:00 від *Андрей* »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а как обстоит дело с другими общедомовыми нагрузками?
а как это влияет на мой вопрос?  :-[
тут ставлю отельно учет на: насосы, освещение лестничных клеток, лифты, торговая площадь, квартиры.
схема не полная, я тока хотел показать подключение лифтов.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 11:20:43 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а вот жители 2-3 этажа должны платить за лифт? а за свет?
У нас в городе лифтовое хозяйство стоит отдельно, водоканал - отдельно. 
Лично я считаю, что правильно ставить учет на потребителей разного назначения и ответственности.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, в этом пункте не сказано о разных вводах.
Нормативно где-то прописано что надо подключать к разным вводам?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как это влияет на мой вопрос?
Лифты относятся к общедомовым нагрузкам на который устанавливают отдельный учет. Обычно во ВРУ устанавливается 4 счетчика (по 2 на каждую секцию). Кроме того, по Вашей схеме нагрузки между секциями (кабелями) будут распределены не равномерно

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, не до конца понял.
На вводе стоит 2 счетчика - на каждый ввод.
Теперь мне надо организовать учет: насосная, лифты, торговые площади (2 категория), освещение общедомовых помещений, квартиры.
Где устанавливать эти счетчики?
Естественно я эти счетчики ставлю не во ВРУ. (Или надо во ВРУ ?  =-0 )
Но п.4.9 мне вообще не позволяет ставить отдельно учет на линии лифтов.
Насчет распределения нагрузки по вводам, я все учту и будет равномерно.
Схема не полная и дана только чтоб показать подключение лифтов. Все данные не окончательные.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 11:47:34 від andery »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, в этом пункте не сказано о разных вводах.
Нормативно где-то прописано что надо подключать к разным вводам?
нет, не прописано, это было предложение

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 счетчика (по 2 на каждую секцию)
с 2я счетчиками понятно - это на ввод, а на что устанавливаются остальные 2?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 счетчика (по 2 на каждую секцию)
с 2я счетчиками понятно - это на ввод, а на что устанавливаются остальные 2?
с 2я счетчиками понятно - это на ввод, а на что устанавливаются остальные 2?
2 счетчика - на каждый ввод ВРУ (вся нагрузка)
2 счетчика на учет общедомовых нагрузок, без квартир (лифты, освещение лестничных клеток, подьезда и пр.)
Просто, если ставить отдельно счетчики на лифты, отдельно на освещение лестничных клеток и подьезда, то это будет жирновато, имхо. Хотя, может у вас действительно так..

Но вы сказали, что у вас еще затесался водоканал (насосы?). Значит, на него отдельно.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 12:04:31 від *Андрей* »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а на что устанавливаются остальные 2?
Фрагмент чужой козы:

Offline KataMalina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 счетчика (по 2 на каждую секцию)
с 2я счетчиками понятно - это на ввод, а на что устанавливаются остальные 2?
2 счетчика - на каждый ввод ВРУ (вся нагрузка)
2 счетчика на учет общедомовых нагрузок, без квартир (лифты, освещение лестничных клеток, подьезда и пр.)
Просто, если ставить отдельно счетчики на лифты, отдельно на освещение лестничных клеток и подьезда, то это будет жирновато, имхо. Хотя, может у вас действительно так..
Да, именно так

 